最近接到一個脫硫電器項目,里面有4臺45KW的電動機和1臺75KW的電機。

這5臺電機按照老板的要求必須要采用空開,接觸器,熱繼電器組合的直接啟動控制方式。

所有設備裝機功率額定電流大約1100A。

請問:(1) 如果只在電源進線處配一只1250A的DW17,而不用電容補償柜(轉包工程,元器件由上一級承包商指定,多做電容柜增加成本老板不干)。如果以上5臺大功率電機同事啟動,對電網有什么影響?


      (2)75KW電動機配200A的塑殼斷路器,這么大功率啟動電流是額定電流的6~7倍,75KW電機的額定電流是150A,直接啟動時瞬時電流有可能達到1000A以上,這只是一臺的瞬間啟動電流。如果還有2臺45KW的也同時啟動,3臺總的瞬時啟動電流有可能達到1300A.
              
                      請問75KW,和2臺45KW電機同事啟動時,200A的塑殼斷路器會跳閘嗎?總進線斷路器DW17會跳閘不?
caoshuanggui
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 123 點
下載積分: 476 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2012-12-02
最后登錄: 2020-08-07
查看caoshuanggui的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-09 16:59
是啊!那么大功率的動力負載肯定要加個降壓啟動嘛,不然是很危險的,樓上說的都挺有道理的。要么用軟件啟動要么就加自耦減壓啟動,用自耦減壓啟動也花不了多少錢吧,搞工程項目嘛怕花錢也是辦不了事的

主站蜘蛛池模板: 一级毛片免费| 五月天婷婷在线视频国产在线| 北岛玲日韩精品一区二区三区| 久久视频免费在线观看| 自拍第一页| 三级国产在线观看| 午夜性爽快免费视频播放| 免费一级特黄3大片视频| 国产成人一区二区三区影院免费| 最新国产你懂的在线网址| 国产日韩精品一区二区在线观看播放 | 三级黄色片免费观看| 亚洲一区视频在线播放| 色婷婷综合久久久久中文 | 国产精品宅男在线观看| 欧美日韩综合| 亚洲精品欧洲一区二区三区| xxx中国xx| 久久曰| 日韩亚洲人成在线| 亚洲欧美日韩一区二区| 成人涩| 男女啪啪免费体验区| 黄色毛片免费在线观看| 欧美成人免费香蕉| 亚洲国产成人久久综合区| 中文字幕精品视频| 99精品视频在线观看免费播放| 久久七| 久久精品国产精品青草图片| 中文字幕在线网址| 亚洲国产成人久久综合碰碰动漫3d| 色婷婷久久综合中文网站| 欧美不在线| 欧美成人禁片在线观看俄罗斯| 国产日韩线路一线路二| 国产码欧美日韩高清综合一区 | 精品九九在线| 久草在线免费福利资源站| 路线1路线二线路三国产| 欧美国产在线视频|