最近接到一個脫硫電器項目,里面有4臺45KW的電動機和1臺75KW的電機。

這5臺電機按照老板的要求必須要采用空開,接觸器,熱繼電器組合的直接啟動控制方式。

所有設備裝機功率額定電流大約1100A。

請問:(1) 如果只在電源進線處配一只1250A的DW17,而不用電容補償柜(轉包工程,元器件由上一級承包商指定,多做電容柜增加成本老板不干)。如果以上5臺大功率電機同事啟動,對電網有什么影響?


      (2)75KW電動機配200A的塑殼斷路器,這么大功率啟動電流是額定電流的6~7倍,75KW電機的額定電流是150A,直接啟動時瞬時電流有可能達到1000A以上,這只是一臺的瞬間啟動電流。如果還有2臺45KW的也同時啟動,3臺總的瞬時啟動電流有可能達到1300A.
              
                      請問75KW,和2臺45KW電機同事啟動時,200A的塑殼斷路器會跳閘嗎?總進線斷路器DW17會跳閘不?
dpeznum
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 59 個
工控威望: 175 點
下載積分: 70380 分
在線時間: 95(小時)
注冊時間: 2012-12-15
最后登錄: 2025-06-10
查看dpeznum的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-12 08:41
這么大容量的交流電機不能直接啟動,更不能幾臺同時啟動,降壓啟動并錯開工作。

主站蜘蛛池模板: 日本成人一级| 亚洲欧美日韩另类在线| 久久精品丝袜| 日本久草视频| 日韩免费大片| 亚洲a级片在线观看| 亚洲成年看片在线观看男男| 在线亚洲精品国产成人二区| 成人福利在线视频| 好看的一级毛片| 免费一级a毛片| 色黄网站aaaaaa级毛片| 免费欧美黄色网址| 免费高清黄色| 玖玖中文字幕| 成人黄色在线网站| 成人区在线观看免费视频| 成年啪啪网站免费播放看| 成人精品福利| 成人性开放大片| 在线高清视频18jin观看| 在线观看香蕉免费啪在线观看| 在线播放亚洲美女视频网站| 成人免费激情视频| 在线看片成人| 亚洲美女色成人综合| 亚洲一级黄色毛片| 中日韩在线视频| 日本久草视频| 一级黄色斤| 97射射| 伊人干综合网| 香蕉依人| 免费国产在线视频| 久久国产影视免费精品| 国产图片一区| 高清国产一级毛片国语| 91免费在线播放| 黄色资源网站| 国产福利乳摇在线播放| 国产在线观看网址你懂得|