樓主  發表于: 2013-04-09 08:12
最近接到一個脫硫電器項目,里面有4臺45KW的電動機和1臺75KW的電機。

這5臺電機按照老板的要求必須要采用空開,接觸器,熱繼電器組合的直接啟動控制方式。

所有設備裝機功率額定電流大約1100A。

請問:(1) 如果只在電源進線處配一只1250A的DW17,而不用電容補償柜(轉包工程,元器件由上一級承包商指定,多做電容柜增加成本老板不干)。如果以上5臺大功率電機同事啟動,對電網有什么影響?


      (2)75KW電動機配200A的塑殼斷路器,這么大功率啟動電流是額定電流的6~7倍,75KW電機的額定電流是150A,直接啟動時瞬時電流有可能達到1000A以上,這只是一臺的瞬間啟動電流。如果還有2臺45KW的也同時啟動,3臺總的瞬時啟動電流有可能達到1300A.
              
                      請問75KW,和2臺45KW電機同事啟動時,200A的塑殼斷路器會跳閘嗎?總進線斷路器DW17會跳閘不?
楊-cloudjing
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 17 個
工控威望: 137 點
下載積分: 537 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2013-03-19
最后登錄: 2013-12-20
查看楊-cloudjing的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-12 08:34
看工況,可以適當調整啟動先后順序,比如相互之間差幾秒啟動時間,這樣電流就小的多了。

主站蜘蛛池模板: 日韩高清网站| 91久久在线| 成人免费视频一区二区| 国产极品在线观看视频| 黄色永久免费网站| 国产成人亚洲精品老王| 欧美国产日韩综合| 亚洲wuma| 在线观看网站国产| 一区二区视频网| 久久精品店| 中国一级黄色片| 在线观看日本一区二区| 欧美一区二区在线| 国产一区二区免费在线观看| 国产精品成人免费视频99| 黄色丝袜网站| 78m成人亚洲| 国产99精品| 国产精品一区二区在线播放| 麻豆a| 啪啪国产| 日韩欧美在线播放视频| 亚洲国产欧美在线| 亚洲拍拍| 一区二区国产在线观看| 1024黄| 91看视频| 91香蕉视频在线观看免费| www国产永久免费视频看看| 大学生一级特黄的免费大片视频| 日鲁夜鲁鲁狠狠综合视频| 亚洲人成一区二区三区| 亚洲精品一区在线观看| 成人综合网站| 色婷婷色综合缴情在线| 你懂的网站在线播放| 免费级毛片| 极品美女一级毛片| 免费一级网站| 色片免费观看|