最近接到一個脫硫電器項目,里面有4臺45KW的電動機和1臺75KW的電機。

這5臺電機按照老板的要求必須要采用空開,接觸器,熱繼電器組合的直接啟動控制方式。

所有設備裝機功率額定電流大約1100A。

請問:(1) 如果只在電源進線處配一只1250A的DW17,而不用電容補償柜(轉包工程,元器件由上一級承包商指定,多做電容柜增加成本老板不干)。如果以上5臺大功率電機同事啟動,對電網有什么影響?


      (2)75KW電動機配200A的塑殼斷路器,這么大功率啟動電流是額定電流的6~7倍,75KW電機的額定電流是150A,直接啟動時瞬時電流有可能達到1000A以上,這只是一臺的瞬間啟動電流。如果還有2臺45KW的也同時啟動,3臺總的瞬時啟動電流有可能達到1300A.
              
                      請問75KW,和2臺45KW電機同事啟動時,200A的塑殼斷路器會跳閘嗎?總進線斷路器DW17會跳閘不?
782281242
782281242
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 224 個
工控威望: 373 點
下載積分: 10623 分
在線時間: 356(小時)
注冊時間: 2013-03-25
最后登錄: 2025-08-12
查看782281242的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-12 07:11
星三角,軟啟動器

主站蜘蛛池模板: a级毛片在线免费观看| 婷婷综合七月激情啪啪| 日韩在线观| 色老头oldmanvideos| 国产在线欧美日韩一区二区| 亚洲日本人成网站在线观看| 久久国产区| 中文字幕播放| 国内精品视频一区二区八戒| 99热只有精品一区二区| 亚洲国产日韩欧美一区二区三区| 免费a级毛片网站| 特大巨黑人吊与黑人性xxxx| 国产成人久久精品| 久久精品亚洲99一区二区| 婷婷六| 综合久久精品| 中国一级特黄真人毛片免 | 色悠久久久| 国产91精品在线播放| 国产精品v欧美精品∨日韩| 国产肥老妇视频∵| 久久精品国产99久久香蕉| 日本亚洲精品无码专区| 99久久亚洲国产高清观看| 久久中文字幕视频| 日韩欧美一区二区三区免费观看 | 在线观看视频色| 国产又黄又免费aaaa视频| 国产精品亚洲二区| 看全色黄大色黄大片色黄看的| 骚色网站| 寡妇影院首页亚洲图片| 干综合网| 久久久久国产一级毛片高清版 | 日本久久久久中文字幕| 成年网站视频在线观看| 免费特黄一级欧美大片| 国产成人涩涩涩视频在线观看免费| 美女一级视频| 视频在线一区二区|