最近接到一個脫硫電器項目,里面有4臺45KW的電動機和1臺75KW的電機。

這5臺電機按照老板的要求必須要采用空開,接觸器,熱繼電器組合的直接啟動控制方式。

所有設備裝機功率額定電流大約1100A。

請問:(1) 如果只在電源進線處配一只1250A的DW17,而不用電容補償柜(轉包工程,元器件由上一級承包商指定,多做電容柜增加成本老板不干)。如果以上5臺大功率電機同事啟動,對電網有什么影響?


      (2)75KW電動機配200A的塑殼斷路器,這么大功率啟動電流是額定電流的6~7倍,75KW電機的額定電流是150A,直接啟動時瞬時電流有可能達到1000A以上,這只是一臺的瞬間啟動電流。如果還有2臺45KW的也同時啟動,3臺總的瞬時啟動電流有可能達到1300A.
              
                      請問75KW,和2臺45KW電機同事啟動時,200A的塑殼斷路器會跳閘嗎?總進線斷路器DW17會跳閘不?
alent
只要努力,一切皆有可能!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 355 個
工控威望: 417 點
下載積分: 3242 分
在線時間: 164(小時)
注冊時間: 2008-05-03
最后登錄: 2025-04-14
查看alent的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-11 15:58
七樓說的對這種老板太扣最好拜拜否則命沒了

主站蜘蛛池模板: www.91免费视频| 色播在线播放| 日毛片| 国产美女福利在线| 久久久这里有精品| 三级中文字幕永久在线视频| 亚洲精品一区二区三区在线播放| 国产一区二区在线看| 俄罗斯欧美色黄激情| 99re6久精品国产首页| 婷婷777| 4k岛国精品午夜高清在线观看| 女人被男人狂躁免费视频| 亚洲欧美中文v日韩v在线| 国产成人片| 真实国产乱子伦精品一区二区三区| 国产大学生真实在线播放| 美女啪啪国产| 婷婷六月天在线| 天天在线天天看成人免费视频| 欧美一级毛片免费网站| 91久久国产情侣真实对白| 久久久久国产精品免费免费不卡| 一级毛片一级毛片一级级毛片| 国产l精品国产亚洲区久久| 高清无遮挡在线观看| 大ji吧快给我别停受不了视频| 久久免费精品国产视频| 香蕉国产精品| 456成人| 一级一级一级毛片| 日本一级毛片2021免费| 在线欧美成人| 免费视频爰爱太爽了| 国产欧美日韩看片片在线人成| 欧美精品午夜| xxxxxxxx日本人| 免费看一级黄色| 国产一区二区在线不卡| 国产激情在线| 国产精品高清全国免费观看|