最近接到一個脫硫電器項目,里面有4臺45KW的電動機和1臺75KW的電機。

這5臺電機按照老板的要求必須要采用空開,接觸器,熱繼電器組合的直接啟動控制方式。

所有設備裝機功率額定電流大約1100A。

請問:(1) 如果只在電源進線處配一只1250A的DW17,而不用電容補償柜(轉包工程,元器件由上一級承包商指定,多做電容柜增加成本老板不干)。如果以上5臺大功率電機同事啟動,對電網有什么影響?


      (2)75KW電動機配200A的塑殼斷路器,這么大功率啟動電流是額定電流的6~7倍,75KW電機的額定電流是150A,直接啟動時瞬時電流有可能達到1000A以上,這只是一臺的瞬間啟動電流。如果還有2臺45KW的也同時啟動,3臺總的瞬時啟動電流有可能達到1300A.
              
                      請問75KW,和2臺45KW電機同事啟動時,200A的塑殼斷路器會跳閘嗎?總進線斷路器DW17會跳閘不?
jesselai
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 223 個
工控威望: 403 點
下載積分: 5970 分
在線時間: 81(小時)
注冊時間: 2008-12-05
最后登錄: 2016-07-13
查看jesselai的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-09 08:16
我覺得不能直接啟動吧,算出來了遠遠超過了斷路器的承載了,可以參照斷路器瞬間過載能力參數就知道了

主站蜘蛛池模板: 国产乱码精品一区二区三区中 | 国产vvv在线观看 | 成人午夜精品久久不卡 | 免费一级特黄特色大片在线观看看 | 免费香蕉依人在线视频久 | 免费看一级毛片 | 国产欧美一区二区三区鸳鸯浴 | 亚洲精品三级 | 美国黄色片免费看 | 国产福利视频一区二区微拍视频 | 国产色婷婷精品免费视频 | 最新国产在线视频 | 中文字幕日本在线视频二区 | 亚洲国产日韩a在线亚洲 | 嫩模被xxxx视频在线观看 | 欧美一区二区三区四区在线观看 | 国产女女视屏免费 | 国产片免费观看 | bt国产| 男人你懂的在线观看视频 | 1000部未满岁18在线观看网站 | 色亚洲影院 | 99久久精品国产片久人 | 91福利一区二区三区 | 成年黄色片 | 国产午夜在线观看视频播放 | 成人免费福利视频 | 国产欧美亚洲精品综合在线 | 一级毛片aaa片免费观看 | 91尤物在线| 亚洲欧美日韩精品高清 | 午夜国产福利视频 | 国产福利视频微拍在线 | 一级女性黄 色生活片 | 黄色一级片免费看 | 真实偷清晰对白在线视频 | 中文在线观看视频 | 欧美人在线一区二区三区 | 日韩黄色网页 | 国产精品1024永久免费视频 | 成人免费一级片 |