樓主  發表于: 2013-04-09 08:12
最近接到一個脫硫電器項目,里面有4臺45KW的電動機和1臺75KW的電機。

這5臺電機按照老板的要求必須要采用空開,接觸器,熱繼電器組合的直接啟動控制方式。

所有設備裝機功率額定電流大約1100A。

請問:(1) 如果只在電源進線處配一只1250A的DW17,而不用電容補償柜(轉包工程,元器件由上一級承包商指定,多做電容柜增加成本老板不干)。如果以上5臺大功率電機同事啟動,對電網有什么影響?


      (2)75KW電動機配200A的塑殼斷路器,這么大功率啟動電流是額定電流的6~7倍,75KW電機的額定電流是150A,直接啟動時瞬時電流有可能達到1000A以上,這只是一臺的瞬間啟動電流。如果還有2臺45KW的也同時啟動,3臺總的瞬時啟動電流有可能達到1300A.
              
                      請問75KW,和2臺45KW電機同事啟動時,200A的塑殼斷路器會跳閘嗎?總進線斷路器DW17會跳閘不?
jesselai
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 223 個
工控威望: 403 點
下載積分: 5970 分
在線時間: 81(小時)
注冊時間: 2008-12-05
最后登錄: 2016-07-13
查看jesselai的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-09 08:16
我覺得不能直接啟動吧,算出來了遠遠超過了斷路器的承載了,可以參照斷路器瞬間過載能力參數就知道了

主站蜘蛛池模板: 久久久久久免费播放一级毛片 | xxxxxxhd日本d| 亚洲第一大网站| 中国一级黄色片| 成人自拍视频网| 日韩黄色免费| 91高清国产经典在线观看| 亚州国产视频| 国产三级精品三级| 欧美黑寡妇香蕉视频| 日本三级成人中文字幕乱码| 精品入口麻豆| 涩色婷婷狠狠第四四房社区奇米 | 国产精品视频第一页| 欧美一级高清片免费一级| 欧美精品在欧美一区二区| 亚洲综合色婷婷久久| 一级黄色在线| 一级特黄性色生活片| 日韩亚洲欧美视频| tom成人影院新入口在线| 国产成人不卡| 亚洲 自拍 欧美 另类小说| 欧美一区二区三区东南亚| 亚洲人成在线影院| 999久久久免费精品国产牛牛| 久久久久综合| 91综合精品网站久久| 九九小视频| 国产成人一区二区三区精品久久 | 久爱午夜精品免费视频| 热综合一本伊人久久精品| 国产精品国产三级国产普通话对白 | 亚洲欧美制服丝袜一区二区三区| 国产亚洲免费观看| 国产91中文剧情在线观看| 欧美3p在线观看一区二区三区| 久在线播放| 最新91视频| 99久在线精品99re6视频| 黄网站色在线视频免费观看|