樓主  發表于: 2013-04-09 10:16
大家好,最近遇到了一個問題,請大家指點。PLC用西門子200的

檢測出口溫度來控制20個風扇, 溫度高于設定值就啟動一臺風扇,一分鐘后溫度還高于設定值就啟動下一臺風扇,。。。。一分鐘后溫度降到設定值以下就關閉一臺風扇。
上面的動作容易實現,現在的問題是每個風扇都有手動和自動兩個狀態。
假如說現在1,6,9,18,20。5臺在自動,其余手動
溫度高于設定值啟動1,溫度還高于設定值怎么才能跳過2,3,4,5    直接啟動6呢?

我考慮的是為每臺風扇編號,首先檢測哪幾臺在自動狀態,然后控制,可是這樣邏輯太復雜了
有沒有簡單的辦法????
[ 此帖被akang8612在2013-04-09 15:28重新編輯 ]
kyy80
態度決定一切``````
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1233 個
工控威望: 3504 點
下載積分: 4419 分
在線時間: 1990(小時)
注冊時間: 2008-02-17
最后登錄: 2025-07-02
查看kyy80的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-09 10:32
請參考恒壓供水的控制方案......壓力低時加一投到手動的那一臺遇到手標志位就立即往泵號寄存器再加一.....就是這樣跳....更復雜的除了你說的功能還可以自動投入的泵號順序任意編程.....

主站蜘蛛池模板: 无毒不卡在线播放 | 亚洲精品国产综合久久一线 | 亚洲 欧美 清纯 校园 另类 | 中文字幕免费在线观看动作大片 | 中文字幕亚洲综合久久2 | 亚洲精品一区久久狠狠欧美 | 久久夜色精品国产飘飘 | 青青热久麻豆精品视频在线观看 | 深夜爽爽爽gif福利免费 | 国产精品青草久久久久婷婷 | 国产午夜精品视频 | 日本高清免费一本视频在线观看 | 视频一区免费 | 中日韩国语视频在线观看 | 亚洲人成综合 | bunker国产videos | 国模偷拍在线观看免费视频 | 日本在线国产 | 久久99热在线观看7 久久99热只有视精品6国产 | 国产高清www免费视频 | 亚洲激情婷婷 | 免费无遮挡十八污污网站 | 国精品日韩欧美一区二区三区 | 香港毛片在线观看 | 中文字幕一区二区三区不卡 | 欧美一级毛片欧美一级无片 | 日韩在线视频线视频免费网站 | 久草在现 | 国产网站免费在线观看 | 久久精品国产99国产精品亚洲 | 1024在线视频精品免费播放 | 国产精品亚洲一区二区三区在线观看 | 免费看叼嘿视频 | 欧美高清不卡 | 国产精品福利网站 | 国产免费拍拍视频在线观看网站 | 午夜影院啪啪 | 久久国产精品1区2区3区网页 | 欧美爱爱视频网站 | 正在播放国产精品白丝在线 | a高清免费毛片久久 |