大家好,最近遇到了一個問題,請大家指點。PLC用西門子200的

檢測出口溫度來控制20個風扇, 溫度高于設定值就啟動一臺風扇,一分鐘后溫度還高于設定值就啟動下一臺風扇,。。。。一分鐘后溫度降到設定值以下就關閉一臺風扇。
上面的動作容易實現,現在的問題是每個風扇都有手動和自動兩個狀態。
假如說現在1,6,9,18,20。5臺在自動,其余手動
溫度高于設定值啟動1,溫度還高于設定值怎么才能跳過2,3,4,5    直接啟動6呢?

我考慮的是為每臺風扇編號,首先檢測哪幾臺在自動狀態,然后控制,可是這樣邏輯太復雜了
有沒有簡單的辦法????
[ 此帖被akang8612在2013-04-09 15:28重新編輯 ]
浩源工控
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 66 個
工控威望: 777 點
下載積分: 1407 分
在線時間: 48(小時)
注冊時間: 2012-07-18
最后登錄: 2024-09-18
查看浩源工控的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-10 10:22
用累計技術的方式 可以做到嗎?

主站蜘蛛池模板: 在线观看亚洲精品专区| 另类国产精品一区二区| 一级国产特黄aa大片| 丝袜制服中文字幕| 免费高清资源黄网站在线观看| 国产精品久久久久久久久齐齐| 91麻豆网| 国产精品亚洲综合一区在线观看| 欧美亚洲精品一区二三| 亚洲欧美高清| 91网址免费入口| 久久午夜国产片| 日韩精品福利在线| 在线精品自拍| 免费视频精品一区二区三区| 国产成人免费高清在线观看| 特级毛片aaaa免费观看| 97se狠狠狠狠狼亚洲综合网| 国产在线资源站| 免费影院在线| 色综合久久久久综合99| 亚洲精品一区专区| 1000日本xxxxxxxxx25| 一级女性黄 色生活片| 久久国产精品男女热播| 日韩视频网址| 老人与老人一级毛片| 在线观看国产精品入口| 你懂的网址免费国产| 欧美日韩中文在线视频| 国产一级理论免费版| 国产美女激情视频| 国产精品国产午夜免费福利看 | 国产精品揄拍一区二区| 精品视频在线观看| 91美女视频在线| 成人短视频在线在线观看| 国产不卡在线视频| 国产精品久久久亚洲第一牛牛| 国模一区二区三区私啪啪 | 99久久香蕉|