大家好,最近遇到了一個問題,請大家指點。PLC用西門子200的

檢測出口溫度來控制20個風扇, 溫度高于設定值就啟動一臺風扇,一分鐘后溫度還高于設定值就啟動下一臺風扇,。。。。一分鐘后溫度降到設定值以下就關閉一臺風扇。
上面的動作容易實現,現在的問題是每個風扇都有手動和自動兩個狀態。
假如說現在1,6,9,18,20。5臺在自動,其余手動
溫度高于設定值啟動1,溫度還高于設定值怎么才能跳過2,3,4,5    直接啟動6呢?

我考慮的是為每臺風扇編號,首先檢測哪幾臺在自動狀態,然后控制,可是這樣邏輯太復雜了
有沒有簡單的辦法????
[ 此帖被akang8612在2013-04-09 15:28重新編輯 ]
sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1209 個
工控威望: 1754 點
下載積分: 7588 分
在線時間: 583(小時)
注冊時間: 2012-08-31
最后登錄: 2025-07-11
查看sanlihu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-10 09:41
應該很簡單,
要起動下一臺,程序中下一臺起動后給個電流信號就行,沒成功立馬再起下一臺,只到一臺起動成功為止 。 
吉圓電氣 QQ751673698

主站蜘蛛池模板: 成人男女网18免费软件大全| 五月色综合婷婷综合俺来也| 国产丝袜福利| 精品九九久久国内精品| 国内色视频| 欧美在线一区二区三区不卡| 中国xxxxx高清免费看视频| 女人毛片| 中国一级黄色大片| 成人做爰毛片免费视频| 欧美成人免费网在线观看| 国产黄色毛片视频| 一区二区三区在线播放| 久久精品国产99国产精品亚洲| 亚洲毛片在线看| 全午夜免费一级毛片| 真人毛片| 97se狠狠狠狠狠亚洲综合网| 午夜精品视频在线观看| 69成人做爰视频69| 一级特色黄大片| 日本a黄| 亚洲一级免费毛片| 在线综合网| 污污免费网站| 免费观看女人高清视频| 性色a按摩videos| 国产精品久久久久久福利| 久久久久国产成人精品亚洲午夜| 色噜噜狠狠一区二区三区| 亚洲合集综合久久性色| 站长工具亚洲| 18成人在线观看| a级毛片毛片免费观看久潮喷| 久久精品一区二区| 日本一级特大毛片| 日韩毛片在线免费观看| 中文字幕第一页亚洲| 毛片xxx| 公妇乱淫日本免费观看| 亚洲女人国产香蕉久久精品|