大家好,最近遇到了一個問題,請大家指點。PLC用西門子200的

檢測出口溫度來控制20個風扇, 溫度高于設定值就啟動一臺風扇,一分鐘后溫度還高于設定值就啟動下一臺風扇,。。。。一分鐘后溫度降到設定值以下就關閉一臺風扇。
上面的動作容易實現,現在的問題是每個風扇都有手動和自動兩個狀態。
假如說現在1,6,9,18,20。5臺在自動,其余手動
溫度高于設定值啟動1,溫度還高于設定值怎么才能跳過2,3,4,5    直接啟動6呢?

我考慮的是為每臺風扇編號,首先檢測哪幾臺在自動狀態,然后控制,可是這樣邏輯太復雜了
有沒有簡單的辦法????
[ 此帖被akang8612在2013-04-09 15:28重新編輯 ]
g073545
佛山工控
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 412 個
工控威望: 591 點
下載積分: 3655 分
在線時間: 1085(小時)
注冊時間: 2013-03-08
最后登錄: 2025-07-11
查看g073545的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-09 17:22
怎么才能跳過2,3,4,5    直接啟動6呢?這個簡單,外部硬接線可調整,軟件也可調整吧。

主站蜘蛛池模板: 97精品国产91久久久久久| 国产一级做a爱免费观看| 91自产国偷拍在线| 国产好大好爽久久久久久久| 精品久久久久久午夜| 免费精品国产日韩热久久| 日韩久草| 日本一区精品| 日韩欧美视频在线| 日韩欧美中文| 色成人综合| 亚洲福利视频在线| 亚洲国产成人私人影院| 亚洲精品国产第一区二区三区| 亚洲视频国产视频| 亚洲欧美日韩成人一区在线| 亚洲视频欧洲视频| 亚洲精品色综合色在线观看| 亚洲久操| 亚州a| 日本黄色影片在线观看| 热99re久久国超精品首页| 青青操夜夜操| 免费在线观看高清影片| 久久这里只有精品首页| 久久精品国产一区二区三区日韩| 久久久婷婷亚洲5月97色| 九九综合视频| 国产精选自拍| 成人国产激情福利久久精品| 911香蕉视频| 黄色影院在线观看| 香港一级毛片| 国产高清a毛片在线看| 国产区亚洲区| 欧美一级α片毛片免费观看| 免费观看又色又爽又大高清网站| 伊人久久精品亚洲精品一区| 成人午夜久久| 精品视频一区二区三区| 黄页网站18以下禁止观看|