大家好,最近遇到了一個問題,請大家指點。PLC用西門子200的

檢測出口溫度來控制20個風扇, 溫度高于設定值就啟動一臺風扇,一分鐘后溫度還高于設定值就啟動下一臺風扇,。。。。一分鐘后溫度降到設定值以下就關閉一臺風扇。
上面的動作容易實現,現在的問題是每個風扇都有手動和自動兩個狀態。
假如說現在1,6,9,18,20。5臺在自動,其余手動
溫度高于設定值啟動1,溫度還高于設定值怎么才能跳過2,3,4,5    直接啟動6呢?

我考慮的是為每臺風扇編號,首先檢測哪幾臺在自動狀態,然后控制,可是這樣邏輯太復雜了
有沒有簡單的辦法????
[ 此帖被akang8612在2013-04-09 15:28重新編輯 ]
duanhaobin
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 126 點
下載積分: 634 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2013-04-08
最后登錄: 2018-08-23
查看duanhaobin的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-09 15:43
風扇啟動設置為處于自動狀態的才能啟動,既然2 3 4 5不在自動狀態自然就不能啟動了,如果風扇是按順序啟動自然就跳過去直接啟動6號了。。。。

主站蜘蛛池模板: 欧美一级毛片特黄大| 亚洲国产精品一区二区三区久久| 美女高清视频喷水| 国产精品一区视频| 日韩欧美精品综合一区二区三区| 91在线免费视频| 久久精品黄色| 午夜精品福利在线| 免费在线观看一级毛片| 国产在线观看精品| 特黄特级毛片免费视| 99国产欧美久久精品| 日本黄区免费视频观看| 成年性网站| 欧美一级日韩一级| 国产成人精品福利色多多| 美日韩免费视频| 精品一久久香蕉国产线看观看下| 国产青草视频免费观看97| 麻豆国产高清在线播放| 日韩在线视屏| 亚洲狠狠综合久久| 亚洲最黄视频| 91视频香蕉视频| xvideos永久免费入口| 久久久国产精品免费| 日本精品久久久中文字幕| 毛片a区| 亚洲精品一区二区中文| 米奇影视7777亚洲| 欧美一级毛片免费播放aa| 国产 麻豆 欧美亚洲综合久久| 国产色视频网站| 国产特级| 国产偷2018在线观看午夜| 草久免费视频| 特一级黄色录像| 原创国产视频| 狠狠色丁香婷婷久久综合考虑| 黄色片大全在线观看| 韩国中文字幕|