大家好,最近遇到了一個問題,請大家指點。PLC用西門子200的

檢測出口溫度來控制20個風扇, 溫度高于設定值就啟動一臺風扇,一分鐘后溫度還高于設定值就啟動下一臺風扇,。。。。一分鐘后溫度降到設定值以下就關閉一臺風扇。
上面的動作容易實現,現在的問題是每個風扇都有手動和自動兩個狀態。
假如說現在1,6,9,18,20。5臺在自動,其余手動
溫度高于設定值啟動1,溫度還高于設定值怎么才能跳過2,3,4,5    直接啟動6呢?

我考慮的是為每臺風扇編號,首先檢測哪幾臺在自動狀態,然后控制,可是這樣邏輯太復雜了
有沒有簡單的辦法????
[ 此帖被akang8612在2013-04-09 15:28重新編輯 ]
jackal
索馬里海盜
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 657 個
工控威望: 1006 點
下載積分: 857 分
在線時間: 452(小時)
注冊時間: 2008-06-21
最后登錄: 2025-07-12
查看jackal的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-10 09:18
關于如何跳過手動風扇的問題   我有個建議    就是你不停的搜索 自動狀態下非啟動且沒有異常的風扇  將其排列出來    然后根據需要  啟動排列中第一臺風扇

主站蜘蛛池模板: 久久天堂夜夜一本婷婷麻豆| 99国内精品| 亚洲第一页在线播放| 大尺度福利视频在线观看网址 | 国产成+人欧美+综合在线观看 | 成年人xxx| 国产午夜视频在永久在线观看 | 一级毛片真人免费播放视频| 老人与老人一级毛片| 免费观看一级黄色片| 国产日韩一区在线精品欧美玲| 精品国产区| 国产大伊香蕉精品视频| 麻豆手机在线| 亚洲第一成年网| 综合久久久久综合| 三级aa| 中文字幕一级毛片视频| 网友自拍区一区二区三区| 欧美色图亚洲综合| 国产成人性色视频| 国产精品深夜福利免费观看| 2020国产成人免费视频| 国产精品久久久精品视频| 久久久国产免费影院| 日本九九视频| 午夜羞羞影院| 亚洲精品综合一区二区三区| 97福利在线| xxxxxx日本护士| 久久夜夜操妹子| 日本免费va毛片在线| 中国一级黄色影片| 亚洲国产精品成| 成人免费动作大片黄在线| 免费日韩在线观看| 欧美一级在线观看视频| 国产一区二区三区四| 国产成人在线免费视频| 国产欧美日韩在线播放| 国产精品久久久久久久网站|