我用的是華大的伺服器
FX3U 16mt的PLC

伺服器用的是位置控制模式
需要導軌移動設定的距離然后回到原點

伺服器
24+接開關電源正
使能內部置ON

P+                 接        PLC    y2


P-                   接       PLC   COM2


SING+           接       PLC   y3


SING-             接       PLC COM3


編碼器0V 接   開關電源 0V

程序





  
這一步是拉出來寫的 不在步進指令內  
齒輪比是2:1  1MM發出1000脈沖
求高手指教這樣做有沒有錯

實際運行中程序可以往下走,但是電機不會運轉

程序寫的是 定位到到達后 馬上就返回原點, 這樣做會不會對電機有損壞,
需要加一個定時嗎?
[ 此帖被270429890在2013-04-30 23:02重新編輯 ]

主站蜘蛛池模板: 黄在线| 国产中文视频| 国产成人精品午夜免费| 五月天婷婷在线视频| 一级全黄视频| 日韩激情视频在线| 伊人狼人久久| 欧美男女爱爱视频| 国产精品三级在线观看| 精品一二| 福利午夜国产网站在线不卡| 六月色| 天天综合色一区二区三区| 2021中文字幕| 一级韩国aa毛片免费观看| 午夜精品在线免费观看| 成人精品久久| 欧美一区a| 国内精品视频成人一区二区| 国产美女视频网站| 美国人和动物xxx| 精品在线视频播放| 国产成人精品在线观看| 精品啪啪| 久久久久日韩精品免费观看网| 手机看片在线播放| 亚洲欧美另类视频| 777视频网| a黄色一级片| 一级性生活免费| 久久国内| 久久精品视频免费| 日韩 欧美 中文字幕 不卡| 毛片大片| 手机看片国产在线| 成人资源在线| 色在线视频| 好吊色青青青国产欧美日韩| 欧美h版无删完整大片| 欧美成人午夜精品免费福利| 国产91在线 | 日本|