我用 DRVI指令


DRVI  D1 D2 Y1 Y2

想讓電機反轉,
讓Y2 輸出沒用
讓D1 成負數也沒用

當執行該指令是,Y1 Y2 都有輸出
將Y2 RST掉,也沒用


實在沒辦法了


我將Y1和Y2位置換下 是指令的位置 不是PLC接線的位置
換成了 DRVI D1 D2  Y2 Y1
突然可以了 這就郁悶了


清高手解釋下是不是我的接線有問題
只接了4跟線


P+ 接了 開關電源的 24V
P- 接    Y1

S+ j接開關電源的 24
S- 接Y2
0V 接COM1 COM2





換了之后 D1 D2 值不變

但是 速度和位移都成了1半還是1倍 記不清了


你說 我就是想讓個電機  移動個距離 然后 反向 移動回來  理論上是回到原點

你說怎么就這么糾結咧??


langman
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 576 個
工控威望: 606 點
下載積分: 1500 分
在線時間: 227(小時)
注冊時間: 2008-06-23
最后登錄: 2021-04-09
查看langman的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-05-07 16:29
1.電機驅動器端 設置成脈沖+方向模式
2.看看你的驅動器接的脈沖和方向電壓是不是5V,不要說接了24V,那樣很有可能方向信號壞了,脈沖信號還扛著
朗工自動化,承接自動化改造工程:PLC控制系統、伺服系統、氣動、步進、節能燈設備、機械手、集成電路測試設備、變頻器、人機界面,歡迎洽談,

主站蜘蛛池模板: 在线看日本a毛片| 人妖xxxx| 色资源在线| 国产伦一区二区三区高清| 影音先锋5566av资源网| 国产又黄又潮娇喘视频免费| 色综合久久天天综线观看| 91桃子| 天天拍夜夜添久久精品中文| 亚洲欧美日韩中文v在线| 国产人做人爱视频精品| 台湾永久内衣秀86部钟真| 2022国产情侣真实露脸在线| 久久精品一区二区| 曰本在线网| 亚洲欧美v视色一区二区| 色综合久久久久| 欧美日本二区| 国产人成亚洲第一网站在线播放| 国产秒拍福利视频露脸| 欧美线人一区二区三区| 亚欧精品一区二区三区| 亚洲香蕉国产高清在线播放| 91制服| a在线观看免费| 九九成人| 久久91亚洲精品久久91综合| 日本一本在线视频| 中日韩在线| 午夜丝袜美腿福利视频在线看 | 看片在线| 青春草在线视频精品| 我我色综合| 亚州在线播放| 亚洲 欧美 精品 中文第三| 亚洲一区二区欧美日韩| 中国三级毛片| 最新九九精品| 亚洲综合在线播放| 综合久久久久综合体桃花网| 91不卡在线精品国产|