![]() 在沒有直流繼電器的情況下,用同等級電壓的交流繼電器代替使用。(從網上找的,沒辦法下載,只能截圖上傳了) |
---|---|
|
matengfei
攻人之過勿太嚴,要思其堪受;教人以善勿過高,要令其可從。
級別: 論壇先鋒
![]() |
圖片:
![]() 這里以OMRON交流24V繼電器為例,來說明一下。在沒有24V直流繼電器的情況下,用一個交流24V的繼電器代替。從查詢OMRON的繼電器資料可知,如圖:交流24V從實物繼電器的標注上可以看出,然后用萬用表測量其線圈電阻也在180Ω左右,和圖中紅框的信息相對應,其工作電流為(50Hz)53.8mA。 在直流24電源下要想其工作電流為53.8mA,需要的電阻為:24/53.8=446Ω,需要在繼電器上串聯的電阻為:446-180=266Ω。這樣在交流24V繼電器的線圈上串一個200Ω左右的電阻,就可以使交流24V繼電器在直流24的電源下正常工作了。這個我試過,交流24V繼電器串一個200Ω的電阻可以在直流24的電源下正常吸合。 |
---|---|
|