我有三菱FR-S520-0.4K變頻器 控制0.4KW普通三相異步電機  電機減速比1:40  外部齒輪比 1:2  工作在20HZ  為什么老報警過載  是我參數設置不對嗎 ?扭矩提升到最大  加減速時間調到最大值的一半  還是報警過載  過流  怎么回事?謝謝
我是第一次有變頻器 ,請問一般變頻器都用在什么場合。普通電機工作在低于50HZ的情況下可以嗎?是不是長時間就壞了?
[ 此帖被小學沒畢業在2013-05-28 17:23重新編輯 ]
hanqin
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1236 個
工控威望: 1226 點
下載積分: 2927 分
在線時間: 925(小時)
注冊時間: 2009-01-09
最后登錄: 2023-10-27
查看hanqin的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-05-29 06:39
把負載去掉試試,估計負載太大了。

主站蜘蛛池模板: 免费永久国产在线视频| 午夜亚洲国产| www.婷| 日本粉嫩毛片视频| 久久精品国产只有精品2020| 欧美精品一区二区三区视频| 超污视频免费看| 色成人在线| 九九九好热在线| 成人免费体验区福利云点播| 国产精品视频第一页| 99热在线只有精品| 精品一区二区三区高清免费观看| 中文免费观看视频网站| 久久网址| 亚洲高清视频一区| 国产一区二区三区影院| 57pao国产成视频一永久免费| 精品久久洲久久久久护士| 视频一区 精品自拍| 一级毛片在线免费视频| 亚洲综合激情另类图片专区| 欧美一区二区三区性| 夜夜草影院| 爽的毛片| 8小8x免费观看2020麻豆| 国产精品久久久久久久福利院| 色综合视频在线| 亚洲午夜久久影院| 久久久网| 亚洲在线免费| 欧美一级做a爰片免费| 国产主播一区二区| 国产精品1024| 香港一级毛片| 超级碰碰碰在线观看| 国产伦精品一区二区三区视频金莲 | 小明看片| 亚洲成人在线网站| 亚洲精品在线视频| 欧美一级黄色录像片|