我想用FX3U控制5個伺服,因為3U只有3個高速脈沖輸出端,所以我想用485通訊的方法控制伺服,我用的是臺達B2系列的伺服,F在問題來了,用485把PLC和伺服連線后,我不知道B2那里的控制模式應該怎么設????通訊控制是怎么叫伺服動的???比如原來我一發脈沖就動,現在沒脈沖了 它怎么動????真心求明白人解答。不勝感激!沒人回答,我就放棄來這里了。來也白來。
xiejun8103
三人行,必有我師
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 327 個
工控威望: 2118 點
下載積分: 3244 分
在線時間: 299(小時)
注冊時間: 2009-10-26
最后登錄: 2019-07-02
查看xiejun8103的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-07-10 14:25
親,我雖然沒做過伺服通訊,但伺服通訊也只能改其參數,如要控制移動又不發脈沖,位置模式好像不行(ASDA B2),如用速度模式加外部IO是可以運動的。3U在與一個PLC組網在控另二個也可以的,或加1PG,在或用類似IAI伺服不用脈沖模式,用8421方法控制。只是個人感覺,勿噴。如真用通訊不發脈沖動位置模式控制,請大神們說說,好學習下。

主站蜘蛛池模板: 九九久久久久午夜精选| 91入口免费网站大全| 国内精品视频一区二区三区八戒| 伊人精品国产| 欧美一级欧美一级毛片| 精品欧美成人bd高清在线观看 | 美国一级毛片片免费| 六月婷婷色| 96国产精品| 色婷婷激情| 国产精品网站在线观看| 欧美日韩亚洲综合久久久| 1024国产精品视频观看| 午夜水蜜桃视频在线观看| 欧美国产永久免费看片| 黄片毛片一级片| 99久久精品自在自看国产| 亚洲天堂啪啪| 一级毛片在线直接观看| 成人在线免费观看网站| 黄色毛片小视频| 国内欧美一区二区三区| 亚洲欧美另类在线视频| 日韩一区国产二区欧美三区| 欧美一二三区视频| 美国一级毛片完整高清| 激情欧美成人狠狠色金八天国| 91亚洲精品久久| 一级一级人与动毛片| 免费免费啪视频在线| 国产精品第一区亚洲精品| 成人一区二区丝袜美腿| 欧美福利一区二区三区| 在线观影| 三级网战| 日韩特黄毛片| 色一级| 国产亚洲一区在线| 啪视频在线| 国产大学生自拍视频| 欧美精品一区二区三区免费播放|