99久久国产综合精品女不卡-99久久好看一级毛片-99久久精品99999久久-99久久精品费精品国产-99久久精品费精品国产一区二

fighter帥
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 137 點
下載積分: 739 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2013-06-28
最后登錄: 2013-08-02
查看fighter帥的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-08-01 17:38
小弟用FX1N-40MR控制兩帶調速器的單相正反轉電機,功率分別為15W、60W。接線時將15W調速器的COM端與正反轉端CW、CCW分別接于PLC的COM0、COM2與Y0、Y2端;60W調速器的COM端與正反轉端CW、CCW分別接于PLC的COM1、COM2與Y1、Y3端,;AC電源端接于220V電源。接線完成后通電測試,兩個調速器的保險絲全部燒斷。不知為什么?
PLC與電機接線必須用交流接觸器嗎?這么小功率的電機也不行嗎?
求解?請大俠指點迷津,謝謝!
戇獅
廣州三能:自動化設備制造 自動化培訓
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 372 個
工控威望: 491 點
下載積分: 1462 分
在線時間: 598(小時)
注冊時間: 2010-08-06
最后登錄: 2025-07-10
查看戇獅的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-08-01 18:11
接短路了,這是基本的

15W的,COM端接于PLC的COM0、COM1,正反轉端CW、CCW分別接于PLC的Y0、Y1
60W的,COM端接于PLC的COM2     正反轉端CW、CCW分別接于PLC的Y2、Y3

最好是通過中間繼電器,要不電機有問題時有可能會燒了PLC的繼電器的
廣州夏譜  工控專家 林生 13602663187 專業自動化設備開發,全實操自動化培訓

主站蜘蛛池模板: 丰满老妇猛交视频| 国产精品原创巨作无遮挡| 亚洲高清美女一区二区三区| 91短视频版官网| 一区二区国产精品| 日韩在线免费| 成人免费黄色大片| 高清日韩在线| 麻豆精品国产免费观看| 久久99国产精品免费观看| 在线观看免费高清激情爱爱| 欧美视频免费一区二区三区| miya亚洲私人影院在线| 亚洲123| 女人高清性色生活片| 在线观看香蕉视频| 欧美毛片精品一区| 国产免费怕怕免费视频观看| 黄色小视频在线观看免费| 成人午夜网站| 日韩精品一区二区三区小说| 久久精视频| 中文精品爱久久久国产| 国产一区a| 麻豆91av| 久久97久久99久久综合| 色天天综合网| 亚洲精品三级| 久久亚洲精品无码观看不卡| 进来综合网| 国产精品巨乳| 91丝瓜视频最新版| 国产精品七七在线播放| 精品欧美日韩一区二区| 麻豆影视网站| 欧美在线观看一区二区三| 91午夜影院| www夜色| 一级一片在线播放在线观看| 午夜免费福利在线| 亚洲色欧美|