臺達SX2PLC,帶有一個485口,想知道能不能與變頻機和觸摸屏同時通信呢????
fjqz00
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1310 個
工控威望: 1467 點
下載積分: 8016 分
在線時間: 371(小時)
注冊時間: 2007-04-16
最后登錄: 2025-08-03
查看fjqz00的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-08-12 09:31
如果用屏與PLC及變頻器組網的話,PLC只能當從站,所以不能用MODBUS的相關指令,只能寫一段設定通訊格式的程序就好。
在屏上面選擇PLC類型為Delta Controller ASCII或Delta Controller RTU
然后就可以在屏上對變頻器及PLC進行編程了。
對變頻器的編程就像PLC一樣,直接調用變頻的參數地址就行,如修改01-09這個參數,只要在屏上的地址選擇:INVERTER-109這個地址就行。修改01-10參數,地址為INVERTER-10A

主站蜘蛛池模板: 国产成人综合久久| 狠狠色丁香久久综合婷婷| 日韩一级免费毛片| 欧美人成毛片在线播放| 国产精品亚洲专区一区| 精品国产中文字幕| 国产小视频91| 免费看麻豆视频| xxx国产hd| 成人au免费视频影院| 看毛片网| 国产免费福利视频一区二区| 尤物综合| 成人日批视频| 青青操久久| 美女国产福利视频| 国产一区二区三区日韩欧美| 青草青在线免费视频| 亚洲色图第1页| 91视频一88av| 老外一级毛片免费看| 国产111111在线观看| 黄色亚洲视频| 1769国内精品免费视频视频 | 亚洲瑟| 国产剧情毛片| 被黑人操视频| 国产欧美二区| 国产亚洲第一伦理第一区| 久久综合欧美| 欧美乱xxxxx强| 夜夜综合| 中文国产成人精品久久无广告| 一级黄色在线视频| 久久精视频| 亚洲欲色| 亚洲精品一区二区三区婷婷 | 精品三级内地国产在线观看| 丁香四月婷婷| 国内精品一区二区三区最新| 久久久91精品国产一区二区三区|