樓主  發表于: 2013-08-16 20:27
為什么從觸摸屏上傳出來的XOB文件,反編譯得來的MTP文件里面的宏指令數據會改變?其中GetData(passwd, "本機 觸摸屏", LW, 9500, 1)  變成了GetData(passwd, "本機 觸摸屏", LW, 9500, 2)  。一直沒找到原因。。。

宏指令前面部分如下:
macro_command main()
short i=0
bool b=true
int passwd=0
GetData(i, "本機 觸摸屏", LW, 9219, 1)
GetData(passwd, "本機 觸摸屏", LW, 9500, 1)  
。。。。。。
。。。。。。
[ 此帖被愚公移山在2013-08-19 19:47重新編輯 ]
xuyifu112
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 12 個
工控威望: 143 點
下載積分: 543 分
在線時間: 16(小時)
注冊時間: 2013-06-09
最后登錄: 2013-08-24
查看xuyifu112的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-08-16 22:21
剛才試了,密碼存在LW9500 Lw9501兩個字中 前面定義的int 32位 所以后面不能為2 只能是1,為什么會出現你說的現象有待高手解答,不過我覺得真沒必要在這事上浪費太多時間,自己找到原因就可以了。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(愚公移山) 熱心助人!

    主站蜘蛛池模板: 成人污片| 亚洲成人激情片| 欧美日韩系列| 干综合网| 国产成人精品免费视频动漫| 在线a久青草视频在线观看g| www.国产嫩草在线观看| 欧美午夜精品| 黄色生活视频| 免费a视频在线观看| 一级片久久| 精品久久久久久国产| 国产精品1区| 曰本人一级毛片免费完整视频| 亚洲国产精品久久久久网站| 91人人爱| 男女自偷自拍视频免费观看篇| 91久久亚洲精品一区二区| 国产精品久久九九| 欧洲美女高清一级毛片| xxx毛片| 成人污污| 欧美婷婷| aaaaa毛片| 国产精品色图| 欧美成人特黄级毛片| 久久一区二区三区免费播放| 麻豆精品国产自产在线| 国产高清自拍视频| 日本高清毛片视频在线看| 欧美日韩亚洲无线码在线观看| 国产精品视频自拍| 日本黄色不卡视频| 久久青草91线频免费观看| 国产偷v国产偷v亚洲偷v| 日韩精品在线观看免费| 免费的色视频| 欧美日韩成人高清色视频| 大片在线免费观看| 男女一级做片a性视频| 一色综合|