老師們好小弟現有一臺歐瑞F2000-P的變頻器和一塊YTZ-150的遠傳壓力表,是用來做消防恒壓供水的,接線如下:表的紅線接變頻器的10V,綠線接AN1,黃線接GNG。現在表不起作用,頻率到設置的下限就停不網上漲頻率,參數按照說明書設的。請老師們幫幫小弟看看是不是線接錯了還是參數設的不對啊,參數應該怎么設啊需要設那幾個參數啊?小弟謝謝你們了
小磊
kxyhm
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 45 個
工控威望: 195 點
下載積分: 642 分
在線時間: 27(小時)
注冊時間: 2008-01-06
最后登錄: 2018-07-18
查看kxyhm的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-08-20 10:55
很明顯 是變頻器檢測到壓力已到達設定值,兩個原因  要么沒設壓力   要么遠傳表線接反了
kxyhm
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 45 個
工控威望: 195 點
下載積分: 642 分
在線時間: 27(小時)
注冊時間: 2008-01-06
最后登錄: 2018-07-18
查看kxyhm的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-08-20 10:57
一般紅線10V  黃線AI1 另一條線GND    要是遇到你的情況(變頻不啟動 或在下線運行)  則把電源與地 更換一下  即可

主站蜘蛛池模板: 国产婷婷色一区二区三区| 免费观看黄色网| 黑人爆操| 国产小视频国产精品| 网站视频大片www| 99久久精品毛片免费播放| 日批网站在线观看| 黄色的网站免费观看| 国产在线色视频| 欧美日韩你懂的| 一级特黄色大片| 可以免费看黄色| 成年美女黄网站色大免费视频 | 日本黄色大片视频| 在线观看精品自拍视频| 欧美bbww| 国产手机在线小视频免费观看| 特级aa毛片在线播放| 97se狠狠狠狠狼亚洲综合网| 国产综合成人久久大片91| 欧美一区视频| 午夜久久免影院欧洲| 伊人午夜| 69日本xxxxxxxx59| 日韩激情中文字幕一区二区| 成人看片黄在线观看| 免费国产成人手机在线观看| 国产一区二区久久| 国产成人精品日本亚洲语音| 国产精品免费拍拍1000部| 黄色录像欧美| 激情开心| 66av视频| 99re热久久这里只有精品6| 国产精品色婷婷在线观看| 九九国产精品九九| 久久久国产99久久国产首页| 看片国产| 久久青青草原综合伊人| 久久一精品| 巨胸美女扒开腿让我爽|