以前是做軟件的,現在開始做硬件,在算系統電力容量的時候遇到麻煩了。
我算功率一般都是把所有元器件的功率加起來,除以0.85當做視在功率。
可是我看了一下變頻器的說明書,750W的變頻器輸入竟然是1.8KVA,這個是怎么回事,應該怎么算,是用750W加起來除以0.85還是把1.8KVA加起來?
請大神不吝賜教,謝謝啦。
syfirefox3
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 50 個
工控威望: 166 點
下載積分: 660 分
在線時間: 42(小時)
注冊時間: 2011-05-28
最后登錄: 2014-03-24
查看syfirefox3的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-09-07 10:01
引用
引用第1樓sanlihu于2013-09-06 18:57發表的  :
1.8KVA 就是容量 或視在功率

那么請問假如說變頻器需要單相220V的電,但是我是三相三線200V的電路,引了2根接入變頻器,那么前置斷路器就是1800/200=9A,我選用15A的小斷路器(比如三菱的CP30-BA_15A)就可以嗎?
15A斷路器會不會大了?
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(天天12379)

    主站蜘蛛池模板: 在线看片成人 | 成人午夜影院在线观看 | 护士精品一区二区三区 | 自拍视频在线观看视频精品 | 亚洲十欧美十日韩十国产 | 色综合久久亚洲国产日韩 | 国产精品中文字幕在线观看 | 欧美第一精品 | 成人精品视频在线观看播放 | 日韩一级视频 | 亚洲激情 | 91大神大战丝袜美女在线观看 | 成人精品一区二区久久久 | 国产精品久久久久免费 | 一区二区三区国产精品 | 亚洲视频在线免费 | 欧美黑人特大巨黑吊 | 国产成人精品一区二区不卡 | 成人18xxxx网站 | 欧美激情在线播放第16页 | 黄黄网站 | 欧美日韩中 | 国产精品你懂得 | 麻豆国产高清精品国在线 | 亚欧洲精品在线视频免费观看 | 国产精品久久久久网站 | 妞干网免费在线视频 | 欧美视频二区 | 国产成人亚洲综合 | 欧美日韩1区2区 | 九九在线免费视频 | 欧美在线观看成人高清视频 | 欧美视频一区二区专区 | 黄色片在线免费观看视频 | 六月丁香啪啪六月激情 | 欧美噜噜 | 日日cao | 黄色一级视频欧美 | 日韩欧美在线综合 | 久久国产精品免费 | 色综合久久综合 |