樓主  發表于: 2013-09-09 10:54
各位大大:
    好!
    三相五線進電(三相380+零線+地線),總進電那里總開關用3P空氣開關(斷路器),支路上是單相的220(火線+零線)用漏電開關,這樣合理嗎?
    或者是總進電和支路進電全部用漏電開關,(總進電4P,支路3P)
    關于這個問題有點暈啊!請各位大大幫忙看下,出出意見!
學習,努力
dushanquan
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 37 個
工控威望: 134 點
下載積分: 8551 分
在線時間: 118(小時)
注冊時間: 2010-10-09
最后登錄: 2023-09-06
查看dushanquan的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-09-09 14:02
三相五線,三相進3P總斷路開關或3相+N進總漏電開關,地線直接接箱體保護與各支路地線直通就行了,如支路需接漏電開關,要保證相線和零線同進同出,不可與其它支路共線。

主站蜘蛛池模板: 正在播放的国产a一片| 久久九九久精品国产| 欧美a欧美1级| 国产精品99久久免费观看| 99久久国产亚洲综合精品| 久久久久久国产精品免费| 亚洲国产香蕉视频欧美| a级片在线看| 日本人伦一区二区三区| 亚洲精品一区二区三区四| 欧美一区二区三区在线视频| 国产综合社区| 黄页网址免费| 7777sq国产精品| 国产精品成人观看视频国产| 久久在线精品视频| 日韩精品区| 亚洲精品美女久久久久| 91网站免费看| 一区二区久久| 久久青草免费97线频观| 中国一级毛片欧美一级毛片| 成 黄 色 激 情视频网站| 快猫在线观看入口免费网站满十八| 国产香港三级理论在线| 美女黄色在线观看| 韩国特黄色免费| 91尤物国产尤物福利在线| 国产麻豆网站| 国产在线观看不卡免费高清 | 永久免费看www色视频| 成年午夜性爽快免费视频不卡| 欧美日韩一区二区三区久久| 国产一在线| 国产日韩在线| 国产成人啪精品视频免费网| 国产精品久久久久久福利69堂| 香蕉视频黄色在线观看| 美国人与性xxxxxxx| 黄在线观看免费| 高h喷水荡肉爽文1v1|