各位大大:
    好!
    三相五線進電(三相380+零線+地線),總進電那里總開關用3P空氣開關(斷路器),支路上是單相的220(火線+零線)用漏電開關,這樣合理嗎?
    或者是總進電和支路進電全部用漏電開關,(總進電4P,支路3P)
    關于這個問題有點暈啊!請各位大大幫忙看下,出出意見!
學習,努力
hnyyhym
級別: 家園常客

精華主題: 0
發帖數量: 526 個
工控威望: 678 點
下載積分: 691 分
在線時間: 2414(小時)
注冊時間: 2010-11-20
最后登錄: 2025-08-14
查看hnyyhym的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-09-09 12:44
這個問題不難,三相五線,那根地線就不要經過開關,直接接要保護的設備外殼,不準在地線上接照明啥的零線,三根火線加一根零線,就經過一個三相4極漏電開關,為了保護可靠,支路也可用漏電開關,只要保證經過漏電開關后的零線和火線不對地漏電就可正常工作了。如果支路要用零線,即單相負荷,那么支路的零線也要經過漏電開關。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(guyilang) 好貼好貼!
  • 下載積分:+1(shujiafu888)
  • 下載積分:+3(xulifei) 真誠感謝!

    主站蜘蛛池模板: www.中文字幕在线观看| a毛片免费全部播放完整成| 免费高清小黄站在线观看| 最新内地三级在线观看| 精品成人免费播放国产片| 亚洲国产精品综合福利专区| 一级生活片| 日本欧美做爰全免费的视频| 成人午夜激情| 欧美精品国产制服第一页| 国产精品亚洲玖玖玖在线靠爱| 99久久综合| 久久精品www| 色婷五月综激情亚洲综合| 在线观看欧美日韩| 一级黄色一级黄色| 日本黄大片视频在线播放| 成人精品视频网站| 欧美一级毛片日韩一级| 国产亚洲欧美日韩在线一区| 国产精品第三页| 爱爱黄色| 深夜免费福利视频在线播放 | 亚洲一区二区三区四区在线| 免费观看色| 欧美日韩在线观看精品| 国产一区免费在线观看| 国产真实伦偷精品| 国产精品视频久| 香蕉视频国产| 黄色激情小视频| 精品一区二区三区水蜜桃| 成人免费a视频| 国产成人精品综合| 国产精品欧美日韩一区二区| 精品国产美女福到在线不卡f | 精品国产91久久久久久久a| 成人高清毛片a| 免费看欧美xxx片| 青青青青久久国产片免费精品| 国产91视频网|