我們廠有一臺100KW的冷水機組和兩臺75KW變頻器控制的水泵,電源都從一個變電所供給,問題是這樣的每當啟動100KW冷水機組時75KW水泵壓力就會降低0.5公斤,開始我以為是冷水機組啟動時影響到電壓波動造成,經過反復檢查冷水機組在啟動時變頻器的輸入.輸出.電壓電流.頻率.沒有波動,我就不知道問題出在哪里請大家幫我分析一下。謝謝!
何工控學
勵志竭精
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 609 個
工控威望: 905 點
下載積分: 13622 分
在線時間: 507(小時)
注冊時間: 2012-10-26
最后登錄: 2025-07-26
查看何工控學的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-09-12 17:01
冷水機組的管道與水泵的管道應該是相聯的吧?同一個系統冷水機組不運行時流量小,組力大,運行時流量大,阻力小。水泵壓力也就是減小,不知道是不是這樣的。

主站蜘蛛池模板: 久久精品国产99国产精品亚洲| 91av国产视频| 在线成h人视频网站免费观看| 国产高清在线视频| 精品视自拍视频在线观看| 精品综合久久久久久97超人| 香蕉九九| 91av视频免费在线观看| 天天成人| 老司机成人福利视频在线观看免费| 免费超爽大片黄| 国产三级在线播放不卡| 视频在线二区| 最新lutube亚洲看片在线观看| 国产欧美精品一区二区三区四区| 青青青国产依人免费视频| 亚洲欧洲网站| 91最新入口| 九九视频国产| 尤物视频在线看| 中文字幕欧美日韩高清| 成人黄色小视频在线观看| 欧美三级在线观看不卡视频| 国产呦| 制服丝袜中文字幕第一页| 最新色网址| 91视频官网| 丁香啪啪天堂激情婷婷| 国产最新精品2020好看的| 免费涩涩在线视频网| 日韩国产精品欧美一区二区| 亚洲妇熟xxxxx妇色黄| 进来综合网| 欧美日韩一卡| 欧美视频黄色| 国产一级内谢a级高清毛片| 国产视频二区在线观看| 美女一级牲交毛片视频| 爱爱免费看| 爱爱网站免费| 特级一级全黄毛片免费|