99久久国产综合精品女不卡-99久久好看一级毛片-99久久精品99999久久-99久久精品费精品国产-99久久精品费精品国产一区二

lriong
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 56 個
工控威望: 219 點
下載積分: 1063 分
在線時間: 208(小時)
注冊時間: 2009-11-01
最后登錄: 2025-07-30
查看lriong的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-09-19 22:45
有一個系統,用S7-200和 EM235, PID控制一個電動機,電機減速后控制閥門開度,電機由兩只交流接觸器互鎖控制正反轉,閥門通過一套機構控制負載轉速,閥門因結構不能用電動閥或比例閥,只能機械傳動,負載轉速會有一個模擬量來檢測到。

現在問題是:負載是個變化很大的工況,負載的轉速變化時要求閥門開度可控,使負載轉速穩定。用PID得出了PID輸出的模擬量,請問這個如何控制交流接觸器使電機正反轉控制閥門開度?

看了官司網上“three_step"三步控制,沒有搞明白。


不是職業
楊勇
@aaaa
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 138 個
工控威望: 263 點
下載積分: 1886 分
在線時間: 317(小時)
注冊時間: 2010-09-29
最后登錄: 2025-06-05
查看楊勇的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-11-30 20:12
用模擬量的大小,通過比較做一個PWM轉換來控制開角的大小和正反轉。

主站蜘蛛池模板: 哦哦哦用力视频在线观看| 久久久一区二区三区不卡| 偷拍第一页| 久久97超级碰碰碰| 亚洲福利视频网| 一级录像片| 日韩一级免费视频| 在线观看一级毛片免费| 欧美午夜免费一级毛片| 国产精品1024永久观看| 精品亚洲在线| 日韩精品免费一区二区| 在线播放一区| 一级不卡毛片| 日本www高清免费视频观看| 亚洲国产成人va在线观看网址| 欧美一级大黄特黄毛片视频| 国产成人免费全部网站| 国产精品精品视频| 黑人粗又长| 大香焦久久| 国产精品亚洲综合| 午夜男人女人爽爽爽视频| 91三级在线| 一区二区三区在线 | 欧| 尤物在线| 日韩在线播放中文字幕| 亚洲天堂三区| 青青啪| 国产91无毒不卡在线观看| 国产香蕉91tv永久在线| 99热国产在线观看| 国产精品亚洲综合| 国产三级精品播放| 污视频网址| 亚洲精品国产男人的天堂| 夜色爽| 一色综合| 亚洲三级一区| 亚洲人成在线观看一区二区| 在线播放国产麻豆|