我用PLC控制伺服,并且接了伺服定位完成信號。
在實際中偶爾會出現位置偏差的情況。偏差頻率不定,有時幾分鐘一次,有時一天都沒事。
比如PLC已發完1000個脈沖,可電機停止在不等于1000脈沖的位置,而且定位完成信號已經接通,位置偏差后造成下一步動作報警。


問題:

1  伺服電機未移動到上位機脈沖個數怎么會停止轉動?

2   定位完成信號又怎么會接通了呢?

3   怎樣知道伺服電機確實走到了目標位置?

現在一直在找這個問題。

(歐姆龍CP1E      松下A5伺服。)

以前用臺達伺服,監控反饋脈沖很直觀,松下A5反饋脈沖看不懂。

pr0.08    旋轉一圈的指令脈沖數: 設為2000
pr0.11   每旋轉一圈的輸出脈沖數:設為2000
pr5.03=0
監控反饋脈沖時完全與指令脈沖數不一樣。

先按3樓講的慢慢處理吧。
[ 此帖被791891在2013-10-26 10:46重新編輯 ]
xghjiayou
xghjiayou
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 300 個
工控威望: 4144 點
下載積分: 35744 分
在線時間: 655(小時)
注冊時間: 2009-06-25
最后登錄: 2025-07-12
查看xghjiayou的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-10-25 20:22
電機太小了!

主站蜘蛛池模板: 国产特级全黄一级毛片不卡| 丝袜无码一区二区三区| 国产a v高清一区二区三区| 亚洲精品一区二区三区四| 黄色一级视频网| 欧美日韩精品在线观看| 久久免费激情视频| 免费高清不卡毛片在线看| 精品久久中文网址| 丝袜捆绑调教视频免费区| 日本免费黄色网| 欧美一级毛片免费高清aa| 最近免费中文字幕大全免费版视频| 日韩视频网| 大学生一级一片第一次欧美| 免费国产成人综合| 美国免费高清一级毛片| 巨胸美女扒开腿让我爽| 94在线成人免费视频| 在线观看一级毛片免费| 国产精品性| 国产精品亚洲第一区焦香| 亚洲色图.com| 午夜国产精品不卡在线观看| 欧美视频一区二区三区| 精品在线观看国产| 国产成人综合网在线观看| 日本一区二区三区四区无限| 久久久久青草| 亚洲成在人线av| 欧美中文字幕一二三四区| 黄色片一| 精品国产女同疯狂摩擦2| 国产大片线上免费看| 国产日韩欧美二区| 欧美日韩综合网| 亚洲国产资源| a黄网站| 中国一级淫片aaa毛片毛片| 免费香蕉视频国产在线看| 欧美国产成人免费观看永久视频|