大家好~

小弟目前用的是FX1S配FX1N-1DA-BD,要用來控制直流馬達運轉,我用D26轉移數值給D8114輸出模凝量給轉速控制卡
然後用測試轉速的校正儀器去測量,根據給的數值再搭配測量轉速器,會測量我直流馬達是多少rpm
M8114是用電壓輸出
現在想知道如何不用靠轉速器去測量就可以計算出我馬達的rpm呢?就是我給D8114多少數值就可以知道現在是多少rpm
這樣的程式該如何編寫?

或者有零件可以顯示現在多少rpm的嗎?

再這先謝謝了!!

程式編寫如圖
bean429
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 120 點
下載積分: 408 分
在線時間: 30(小時)
注冊時間: 2011-11-30
最后登錄: 2022-02-16
查看bean429的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-11-02 21:12
在馬達上安裝一個碼盤,只開一個缺口,再用一個光電傳感器檢測,程序用 [SPD X1(Sensor k1000 D100]檢測轉速,SPD 命令可以查一下手冊,sensor 接在PLC高速計數輸入點;
或者可以測一下電壓,在測定一下轉速,用測速器測一下,多測幾組數據,一般應該是線性的關系,就知道電壓對應的轉速了
個人意見,僅供參考了

主站蜘蛛池模板: 国产亚洲精品国看不卡| 黄色一级大片免费看| 青青草污| 免费三级黄色片| 国产香蕉国产精品偷在线观看| 99久久综合精品国产| 久久国产精品女| 日韩第一页在线观看| 亚洲欧美日韩中文综合在线不卡| 一级黄a| 日本限制级在线| 亚洲一级毛片在线观播放| 好看的毛片| 欧美成人在线影院| 国产自精品| 和日本免费不卡在线v| 精品欧美成人bd高清在线观看| 国产欧美日韩精品第二区| 久久综合九色综合欧美播| 特级生活片| 亚洲国产色婷婷精品综合在线观看| 1024国产精品| aaaa一级片| 一级毛片一级片| 久久成人国产精品青青| 日韩中文字幕在线观看| 正在播放avove深夜影院| 在线看色片| 成人性生活免费看| 色综合中文| 色婷婷影视| 色婷婷资源网| 色综合久久亚洲国产日韩| 免费一级美国片在线观看| 欧美日韩专区国产精品| 欧美精品国产| 国产97碰免费视频| 国内精品免费视频| 欧洲一级毛片免费| 国产aaaaa一级毛片| 国产a一级毛片含羞草传媒|