大家好~

小弟目前用的是FX1S配FX1N-1DA-BD,要用來控制直流馬達運轉,我用D26轉移數值給D8114輸出模凝量給轉速控制卡
然後用測試轉速的校正儀器去測量,根據給的數值再搭配測量轉速器,會測量我直流馬達是多少rpm
M8114是用電壓輸出
現在想知道如何不用靠轉速器去測量就可以計算出我馬達的rpm呢?就是我給D8114多少數值就可以知道現在是多少rpm
這樣的程式該如何編寫?

或者有零件可以顯示現在多少rpm的嗎?

再這先謝謝了!!

程式編寫如圖
hw9089
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 43 個
工控威望: 181 點
下載積分: 673 分
在線時間: 70(小時)
注冊時間: 2013-03-14
最后登錄: 2025-08-29
查看hw9089的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-11-04 01:07
引用
引用第1樓bean429于2013-11-02 21:12發表的  :
在馬達上安裝一個碼盤,只開一個缺口,再用一個光電傳感器檢測,程序用 [SPD X1(Sensor k1000 D100]檢測轉速,SPD 命令可以查一下手冊,sensor 接在PLC高速計數輸入點;
或者可以測一下電壓,在測定一下轉速,用測速器測一下,多測幾組數據,一般應該是線性的關系,就知道電壓對應的轉速了
個人意見,僅供參考了



大大提供的SPD,小弟有看書過
礙於我用的PLC是MR不是MT的...所以指令不能用

不過第二種方式有想過,但還沒去證實....正在放假中...

主站蜘蛛池模板: xxxww日本| 午夜性视频播放免费视频| 中文字幕在线永久在线视频2020| 国产一区精品| 俄罗斯女人与公拘i交酡| 国模超大尺度私拍| 日本特黄特黄特刺激大片| 97视频久久| 久久国产偷| 日韩欧美在线观看视频一区二区| 免费一区在线| 欧美精品一区二区三区视频| 香蕉视频毛片| 综合欧美视频一区二区三区| 国产日本欧美亚洲精品视| 麻豆精品视频在线观看| 婷婷sese| 最新国产精品久久精品| 一级做a爱片久久毛片| 日韩在线一区视频| 亚洲成人在线网站| 成人免费视频在| 快猫最新地址| 欧美刺激午夜性久久久久久久| 国产免费一区二区三区香蕉精| 高清国产美女一级a毛片录| 97色涩| 丁香婷婷色综合亚洲小说| 国产资源在线免费观看| 快射视频网| 免费国产小视频在线观看| 日韩a免费| 婷婷亚洲综合五月天小说在线| 亚洲人成影院在线高清| 91精品福利久久久| 一区二区三区四区国产| 九九久久国产精品免费热6| 久久综合九色综合97飘花| 日本二区免费一片黄2019| 日韩中文字幕在线亚洲一区| 中文字幕欧美成人免费|