    今天下午,有一臺臺安N310變頻器上電顯示“CTER”,該故障是電流互感器故障。
就上電測量了一下哪個互感器有輸出電壓(待機狀態下應該沒輸出才對),然后拆掉短
接互感器的地端和輸出端,上電后模塊馬上炸了。
    現在好煩惱,測試驅動板負壓和脈沖也一切正常,不知道問題出在哪里。又為什么突然
就炸了(炸的是逆變塊,下半橋)
jonny_jean
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 405 個
工控威望: 557 點
下載積分: 22252 分
在線時間: 634(小時)
注冊時間: 2011-01-02
最后登錄: 2017-03-31
查看jonny_jean的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-11-08 12:35
引用
引用第9樓蘇仙森于2013-11-08 10:24發表的  :

的確沒接假負載,因為之前上電正常,只是霍爾傳感器故障要拆除。這款機不短接霍爾輸出端,還是會有2V左右電壓。短接了或者安裝上霍爾,電壓會分攤掉
以此不觸發報警。
現在原因查明了,是非常罕見的故障,屬于主板損壞導致驅動信號混亂,上下半橋同時導通導致斷路炸模塊
這血的教訓提醒我們,無論怎樣的機器,上電試機一定要加假負載!

就是您維修檢測方式的問題,這種問題在使用20~30年的變頻器多了去或是SMT或電腦版

主站蜘蛛池模板: 国产精品视频一区二区三区w | 国产高清免费午夜在线视频 | 欧美五月婷婷 | 麻豆视频网 | 欧美中文字幕在线视频 | 97色伦色在线综合视频 | 亚洲视色 | 欧美高清激情毛片 | 国产一久久香蕉国产线看观看 | 国产对白91色拍高清精品 | 亚洲第一黄色 | 亚洲成人手机在线 | 亚洲一区二区久久 | 视频一区在线免费观看 | 久久99国产精一区二区三区! | 亚洲色图综合在线 | 九九九九精品视频在线播放 | 自拍视频网| 爱爱网站在线观看免费 | 久久vs国产综合色大全 | 韩国一级毛片在线高清免费 | 中文字幕亚洲综合久久男男 | 免费毛片a线观看 | 亚洲在线视频观看 | 蝌蚪蚪窝视频在线视频手机 | 日韩字幕一中文在线综合 | 国产精品免费久久久久影院小说 | 永久视频在线观看 | 亚洲综合久久一本伊伊区 | 人妇出轨三级香港 | 美国免费高清一级毛片 | 精精国产xxxx视频在线播放器 | 黄色三及 | 99久久99这里只有免费的精品 | 国产黄色一级 | 欧美啊啊 | 中文字幕色综合久久 | 国产一区二区三区毛片 | 亚洲b| 日本亚洲欧美 | www在线观看视频 |