   請教大神:   一臺5.5KW的丹佛思變頻器,正常由變頻器從停止到運行時啟動正常,但是如果把電機用負載開關斷開,變頻器先啟動完成到達設定頻率后,再把負載開關合上電機起動不了慢慢轉幾圈后變頻器就報警了(就像缺相一樣)。
  電機線路都沒問題,如果負載開關沒有斷開也能正常啟動。不知是什么原因,請大家幫我分析一下。
  


      樓下好多人說不能在變頻器之間加開關接觸器之類的,說明書確實也是這么寫的。但是就真的不能這么用的嗎?
 工廠幾臺進口設備都是在變頻器和開關之間有開關,還有接觸器。還有一臺變頻器帶5臺電機,工人也都是不按控制開關,直接在電機旁邊開關,啥事沒有,就這一臺原來也是一樣的用法。
 
[ 此帖被min0326在2013-11-21 20:01重新編輯 ]
卓越9586
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 142 個
工控威望: 715 點
下載積分: 1696 分
在線時間: 50(小時)
注冊時間: 2013-09-02
最后登錄: 2017-11-07
查看卓越9586的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-11-20 21:14
電機啟動時電流大于了變頻器設置的保護置。

主站蜘蛛池模板: 国产欧美日韩第一页| 手机看片国产欧美日韩高清| 午夜影院毛片| 国产精品成人h视频| 美女拍拍拍无遮挡| 人人干人人玩| 交免费观看在线| 黄色一级网| 麻豆视传媒一区二区三区| 亚洲综合二区| 午夜男人影院| 成人做爰视频在线观看视频| 美国毛片一级视频在线aa| 久久国产综合| 最新孕交videosgratis| 久久国产乱子伦精品免费强| 免费一级e一片在线播放| 国产丝袜诱惑| 精品特级毛片| 女人黄色大片子色| 香蕉视频精品| 亚洲三级黄| 久久久久99| 日本理论在线观看被窝网| 亚洲日本aⅴ片在线观看香蕉| 国产91在线chines看| 操一操| 国产国产人在线成免费视频69| 亚洲国产第一| 三上悠亚先锋影音xfplay| 日本特级黄色| 成年女人免费观看| 欧美一级一片| 国产精品手机网站| 美女草| 黄网在线看| 成人短视频在线观看| 国产精品久久福利新婚之夜| 国产亚洲精品成人一区看片 | 欧美色就色| 热久久国产欧美一区二区精品|