h30631
級別: 略有小成
![]() |
請教各位 有遇過 Y 電晶體輸出異常的嗎? 我的接法是全部輸出COM點都接"-24V" ,都是驅動24V電磁閥 出現 Y4 動作時 Y5也跟著動作,但是Y5的輸出訊號燈沒有亮 而且時好時壞,但是通常不是只有繼電器輸出才會有可能接點壞掉的情況嗎? 而且為什麼是時好時壞? 另一個問題,用繼電器輸出的驅動24V電磁閥,Y點常常就損壞,長ON不放開,但也是時好時壞 斷電一下子,就可以恢復正常,但是過一會,又會異常,請問這是接點壞掉嗎? 是什麼原因造成的? 煩請解惑,謝謝 |
---|---|
|
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
![]() ![]() |
1,可能是硬件故障。 2,繼電器有時粘住了。原因是電流過大,或者動作過于頻繁。 樓主留言:感謝~ |
|
---|---|---|
|
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
![]() ![]() |
繼電器雖然說有1A或2A。但說明書上特別會講到,有時會有電流沖擊,這種沖擊會產生10-20倍的電流。 平時只有0.5A沒問題,在合上的一瞬間可能會產生5-10A的電流,就粘住了。 這種還是只能加裝一個中間繼電器。 樓主留言:真誠感謝! |
|
---|---|---|
|