今天在工程上面接了兩臺2.2KW的電動機用一臺5KW的變頻器控制頻率,變頻器是一直供電并且工作著指定的頻率,變頻器的U,V,W接電機的端子分別接在兩個接觸器的上樁頭,接觸器的下樁頭分別接了電機,我在運行的時候任意關掉一臺變頻器就報警了,非要重新上電才有用,不知是怎么回事,比如AB兩臺電機都在工作,任意關一臺電機,變頻器報警; 要是A電機先工作,再打開B電機變頻器也報警,不知你們有沒有遇到這樣的情況沒有。還有變頻器接電機的U,V,W分別接兩個接觸,想利用變頻器的出線接電機的正反轉,也會報警的,是不是變頻器不能這樣使用啊???各位大俠幫幫忙。。。我也知道變頻器可以利用端子來控制電機正反轉,我無意中這樣做的,沒想到會是這樣的結果。
困難像彈簧,你強它就弱,你弱它就強!
zxldgkjy
天下為友
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 34 個
工控威望: 197 點
下載積分: 4354 分
在線時間: 51(小時)
注冊時間: 2009-06-14
最后登錄: 2015-03-05
查看zxldgkjy的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-12-11 21:19
用過用5KW變頻接2臺2.2KW電機,未用接觸器,接電機輸出用3相漏電開關,未出現此類情況
做好每一天的工作.賺進每一時的錢

主站蜘蛛池模板: v视界影院视频一区二区三区| 欧美草逼网站| 国产成人精品999在线观看| 日韩精品观看| 最新国产成人盗摄精品视频| 免费播放欧美一级特黄| 超级碰碰碰视频在线观看| 欧美精品成人一区二区在线观看| 在线视频免费观看短视频| 亚洲欧美日韩在线不卡| 国产精品1区| 啪视频在线观看| 国产hd高清freexxxx| 久久国产精品999| 4388x17亚洲最大成人网| 天天想夜夜操| 成人自拍偷拍| 欧美三级不卡| 国产一区二区三区免费播放 | 亚洲精品字幕一区二区三区| 中文字幕在线久热精品| 欧美成人一级视频| 国产自精品在线| 91久久综合九色综合欧美亚洲| 青草在线观看| 亚洲国产欧美日韩一区二区| 中文国产成人精品久久一区| a级影院| 小明永久2015xxx免费看视频| 在线看a级片| 全黄a一级毛片| 免费激情网| 欧美三级在线观看播放| 欧美精品三区| 国产精品第44页| 成人午夜兔费观看网站| 激情五月综合婷婷| 污视频免费网站| 亚洲国产日韩欧美一区二区三区| 一亚洲精品一区| 一区二区三区网站|