各位同仁,你們好,最近我用一臺CPU224XP通過模擬量來控制變頻器的速度,同時接收變頻器的模擬量輸出信號,都是電壓,大小為0-10V。速度的設置和顯示都通過觸摸屏。接下來的問題是:PLC模擬量輸出能根據觸摸屏的設置速度準確控制變頻器。然而速度顯示卻是有相差。
我看了一下PLC的監示,發現用萬用表測得PLC輸出5V時,數字量為16000,這沒問題,可是輸入端測得也為5V的時候,PLC的AIW0數字量卻只有14000多一點,相差較遠。變頻器與PLC同柜安裝,兩者信號線只有40CM,但不是屏蔽線。變頻器與PLC都進行了接地。
請問同仁,這種顯示不準確的情況,我該怎樣來修正。

主站蜘蛛池模板: 亚洲一区二区久久| 精品国产免费一区二区三区五区| 国产成人网| 香蕉钻洞视频| 欧美在线观看黄色| 亚洲欧美黄| 99国产国人青青视频在线观看| 污污网站免费入口链接| 国产免费小视频在线观看| 黄色大片播放| 免费在线观看中文字幕| 日本黄色免费大片| 亚洲国产99999在线精品一区 | 国产制服一区| 成人免费无遮挡做性视频| 九九精品在线视频| 日韩美一区二区| 黄色在线视频在线观看| 精品国产1000部91麻豆| 黄色短视频免费观看| 性大片免费观看yy| 成人在线观看视频网站| chinese在线| 国产精品亚洲综合一区| 道日本一本草久| 色在线免费| 91久久香蕉青青草原娱乐| 国产精品久久久久影视不卡| 国产成a人片在线观看视频| 日韩精品视频网站| 日韩欧美亚洲一区二区综合| 高清精品| 在线免费看黄| 亚洲国产日韩欧美一区二区三区| 99人中文字幕亚洲区| 欧美 亚洲 国产 精品有声| 一级黄色毛片子| 国产精品美女久久久久网站| 欧美做爱毛片| 91福利国产在线观看网站| 国产hd高清freexxxx|