樓主  發表于: 2014-01-17 20:37
三菱伺服控制器J3-100A  伺服電機HF-SP102   負載為鏈條傳動(空載時手都可以拉動運轉)
PLC直接發脈沖控制伺服
故障現象
運行時伺服電機走起來會有 走 --停頓--走。。。。?瓷先ゾ褪切凶卟贿B貫(沒有負載就是伺服電機帶動鏈條運行)
后來將負載慣量比有7.0改為35,停頓的現象基本消失,現在的問題是伺服工作一會就報警AL50 請問有什么好的措施解決?
請問負載慣量比具體是怎么理解?
還有一些位置增益、速度增益怎么調?
為什么在自動調整模式下伺服自己調整不到最佳狀態呢
謝謝。
xierenjie
經歷過才是深刻
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 110 個
工控威望: 1225 點
下載積分: 8924 分
在線時間: 109(小時)
注冊時間: 2012-01-17
最后登錄: 2025-07-01
查看xierenjie的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-01-18 08:54
負載慣量比 你可以理解為 電機轉動的力與被帶動裝置需要的力的比   報警AL50像是過載,你看下報警手冊是怎么解釋 拿出來看下就知道啦 J3的手冊刪掉了 位置增益、速度增益 一般先默認 不熟悉的情況下調試增加一些 無非就是反饋的一些設置
來而不往非禮也

主站蜘蛛池模板: 亚洲欧美久久一区二区| 免费看片免费播放| 一级黄色片一级片| 亚洲网站免费| 欧美一级v片| 国产免费黄| 黄色免费在线观看视频| 国产精品一二三| 柠檬福利视频在线观看| 亚洲国产精品人久久电影| 一本大道一卡2卡三卡4卡麻豆| 日韩精品视频免费| 在线观看日韩一区| 青青青久在线视频免费观看| 国产成视频| 草草视频在线| 黑人操| 亚洲精品入口一区二区乱成人| 三a大片| 日本三级2018亚洲视频| 亚欧日韩毛片在线看免费网站| 你懂得在线网址| 欧美成人午夜做爰视频在线观看| 国产高清露脸| 国产精品啪| 黄色一级片性生活| 麻豆国内精品久久久久久| 99久久精品国产免费| 国产精品一| 国产精品欧美亚洲韩国日本久久| 久久久久国产成人精品亚洲午夜| 欧美视频网站免费看| 视频国产一区| 色综合合久久天天给综看| 亚洲国产精品综合久久2007| 亚洲日韩男人网在线| 伊人久久成人爱综合网| 中国大陆高清aⅴ毛片| 中文字幕2022永久在线| 91久久亚洲精品一区二区| 91视频免费网址|