360搜索
級別: 論壇先鋒
![]() |
我們做一新設備,西門子PLC224歐姆龍繼電器DC24V3個我把PLC的Q點(輸出)接繼電器13腳(-)0v接繼電器14腳(+)通電大概15分左右PLC上所有燈一直閃無法工作,換了一臺PLC后沒過多久還是這樣,找好久沒找到什么原因,后來發現繼電器正負接反了,當時也不確定,反正也要換過來就換唄,再試,結果還好了,不過我一直想不通這么回事,關鍵的是PLC都沒運行,跟繼電器接反了有什么關系,特發此貼,懂的人幫忙分析分析 |
---|---|
|
cheng007297
級別: 略有小成
![]() |
兄弟接反后那繼電器有動作不?是不是繼電器動不正常出現的故障啊?繼電是什么用途? ![]() |
---|---|
|
cheng007297
級別: 略有小成
![]() |
你接反的那個繼電器是什么用?是控制什么? |
---|---|
|
cheng007297
級別: 略有小成
![]() |
你動手能力強不強?繼電器之所以有方向是因?yàn)樗锩娼恿艘粋發光二極管,有的繼電器是不分方向的,就是因為他沒有發光二極管。要不問問百度什么叫短路?短路會發生什么事情? |
---|---|
|