     今天做了個系統,控制變壓器有三組輸出,一組220VAC控制二個交流接觸器,一組24VAC控制工作臺燈,一組28VAC整流后供液壓閥和氣閥線圈,現發現28VAC電壓正常,整流后電壓有60-70VDC(數字式萬用表測),每次測量的值會有所變化,從整流橋輸出端切斷再測量電壓,有32VDC左右.懷疑接線錯誤有其他組的電壓竄入,經查接線等都正常,三組輸出電壓負載端絕緣正常.后接入濾波電容再試電壓也為60-70V,在輸出端并了2K電阻負載后電壓降至32VDC,接通一個氣閥線圈后電壓降為 27VDC,請各位大大幫忙分析一下.可能是什么原因引起的?
     另一個不同品牌系統,變壓器一樣,控制輸出等都相同,28VAC整流后(沒有接濾波電容)電壓為26V,沒有像上述的電壓非正常升高的現象.

killking998
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 927 個
工控威望: 7400 點
下載積分: 17389 分
在線時間: 1713(小時)
注冊時間: 2007-08-07
最后登錄: 2024-06-24
查看killking998的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-03-26 08:43
加個電容就能得到實際電壓值了

主站蜘蛛池模板: 91四虎国自产在线播放线| 青草国产| 大陆老太交xxxxxhd在线| 99re在线精品视频免费| 欧美日韩综合视频| 亚洲精品国产综合久久一线 | 真实一级一级一片免费视频 | 一级片视频网站| 中日韩免费视频| 在线性视频| 免费看欧美成人性色生活片| 国产午夜免费| 国产精品主播视频| 黄色aaaaa| 嫩操影院| 澳门久久精品| 国产精品视频一区麻豆| 久草资源福利| 乱理最新乱理片中文| 色婷五月综激情亚洲综合| 亚洲日韩aⅴ在线视频| a毛片在线播放| 成人五月网| 欧美一级精品| 欧美精品99毛片免费高清观看| 国产乱在线观看视频| 国产精品性| 看黄在线| 特级毛片免费| 精品麻豆视频| 欧美zozo特精品另类| 色综合久久久久久中文网| 亚洲欧洲高清有无| 在线三级网址| 1024cao社区榴地址一地址二| 一级女性黄 色生活片| 大学生高清一级毛片免费| 久久黄色影院| 久久99视频免费| 久久91精品综合国产首页| 久久久精品久久久久久|