99久久国产综合精品女不卡-99久久好看一级毛片-99久久精品99999久久-99久久精品费精品国产-99久久精品费精品国产一区二

陳大圍
工控新人,還請多多指教
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 878 個
工控威望: 1161 點
下載積分: 8915 分
在線時間: 1862(小時)
注冊時間: 2011-04-17
最后登錄: 2025-08-07
查看陳大圍的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-04-14 20:17
        用FX1N  MT型的PLC發脈沖控制一臺伺服,伺服帶減速機再連接到絲杠,絲杠帶動工作臺,現在我做好原點位置,要運動到多個工位,到達每個工位的位置所需的脈沖數,我可不可以先讓伺服回原點,停在原點位置,同時清零D8140至D8143的值,然后用PLSR發脈沖,發脈沖頻率很低,用一點動按鈕執行這指令,讓伺服電機慢慢移動到我需要的工位,停止點動發脈沖命令,這是查看D8140和D8141的值,就能知道從原點到這工作需要發多少脈沖了?就不需要計算什么電子齒輪比了,也就不需要知道伺服的分辨率是多少,減速機的減速比是多少,絲杠的螺距是多,也能知道到某工作需要的脈沖數了,知道了這個脈沖數,再編程的時候用絕對定位指令DRVA,所發的脈沖數就是我剛才手動的方式獲得,各位大大們,這樣做可不可以?
專心學工控技術,請各位幫忙指教
piclijun
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 228 個
工控威望: 360 點
下載積分: 14687 分
在線時間: 249(小時)
注冊時間: 2012-02-24
最后登錄: 2016-08-30
查看piclijun的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-04-14 20:49
可以,但停止點動發脈沖命令,手動會因為你反應時間等操作會導致有點位置誤差,如果要求不高可以的。

主站蜘蛛池模板: 中文字幕亚洲综合| 麻豆国产原创| a免费视频| 桃色视频网| 天天怕夜夜怕狠狠怕| keez在线观看视频免费| 日韩免费高清一级毛片| 国产99在线视频| 河南毛片| 精品一区二区三区影片| 欧美亚洲日本国产综合网| 18成人网| 日韩一区二区三区在线视频| 成人性一级视频在线观看| 欧美成人免费videos| 黄黄视频在线观看| 国产精品小视频在线观看| 污污的免费网站| 久久久久久久国产精品| 日韩黄色在线| 亚洲黄色一级大片| 国产亚洲欧洲一区二区三区| 国产激情网| 娇喘嗯嗯~轻点啊视频福利| 露脸在线| 色图综合| 一级毛片 在线播放| 无码日韩精品一区二区免费 | 99re最新网址| 欧美啊啊| 一级鲁丝片| 日本xxxx18高清免费| 午夜成年人网站| 亚洲三区视频| 欧美一级黄色毛片| 国产精品久久久久久久hd| 国产不卡网| 国产精品爱久久久久久久电影| 青草视频久久| 三级国产精品一区二区| 日日操狠狠干|