西門子 S7-200    CPU226    每次周末休息關機2天后,在周一開機時電機正反轉中的正轉接觸器不停得跳,在大概30-40分鐘之后又恢復正常!什么原因???求解
注:開機時沒有給正轉信號,且正轉時PLC對應的指示燈不亮?
龍云浪子
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 420 個
工控威望: 3303 點
下載積分: 7702 分
在線時間: 443(小時)
注冊時間: 2013-01-18
最后登錄: 2025-07-28
查看龍云浪子的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-06-10 17:15
應該是PLC內部控制正轉的電路質量不好,或者受潮、污損而導電導致接觸器接通。開機后,PLC自身及電柜內其他電器散發的熱量慢慢把PLC烘干,絕緣恢復后就正常了。
還有可能就是干擾。
龍云浪子
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 420 個
工控威望: 3303 點
下載積分: 7702 分
在線時間: 443(小時)
注冊時間: 2013-01-18
最后登錄: 2025-07-28
查看龍云浪子的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-06-10 17:29
一個簡單的判斷方法:下回它再跳的時候,你把PLC輸出點上控制正轉接觸器的線斷開,還跳的話就去查外圍的線;不跳的就是PLC內部的問題。

主站蜘蛛池模板: 亚洲国产精品婷婷久久久久| 日本不卡免费新一二三区| 日本高清免费毛片久久看| 免费人成网站尤物在线观看| 视频一区二区免费| 91精品日本久久久久久牛牛| 久久免费视频精品| 欧美爱爱小视频| 国产欧美在线观看不卡| 亚洲成在人网站天堂一区二区| 一级片在线播放| 日韩一区二区在线视频| 在线亚洲国产精品区| 欧美日一级| 国产成人精品本亚洲| 看黄网站在线观看| 福利视频精品| 国产高清大尺度一区二区不卡| 麻豆入口| 青娱乐91视频| 亚洲国产成人精品一区91| 99视频精品全部国产盗摄视频| 天天干影视| 中文字幕一区二区三区在线不卡 | 韩国日本一级片| 国产大秀视频一区二区三区| 久久综合图片| 日韩 欧美 综合| 婷婷玖玖| japanese护士日本xx丝袜| 久青草国产在线| 日韩美女一级毛片a| 亚洲 欧美 日韩 在线| 欧美一区二区精品| 国内精品一区二区三区| 国产涩| 国产精品果冻麻豆精东天美| 黄色三级视频片| 福利一区二区三区视频在线观看| 成人在线视频国产| 爱爱亚洲|