樓主  發表于: 2014-06-16 06:34
]有一KTV總開關是100A漏電三相四線型,A相用電功率5KW,B相用電是3KW,C相是6KW空調,今天有一工人被N線電了一下,用萬用表測量三相電壓只有225V,三線線電壓也沒有超過400V,現在就是用數字測電筆測N線顯示220V,用手摸有點觸電感覺,關掉總漏電開關,檢查開關進線端,用萬用表測量電壓都正常,用試電筆測N線只顯示12v,合上總開關,用試電筆測量N線就有220v,A相測顯示220V,B相顯示12V,C相是220v,后來又用萬用表測總開關出線端各相電壓又正常,現在問題是為何關掉總開關用試電筆測B相有220v,N線只有12V,合上總開關,還沒有帶負載時,用試電筆測B相只有12V,N線有220v,我再用萬用表測開關出線端AB相380V,BC相是387V,AC相是390V,上午各相用電不平衡會產生這種現象嗎,還是總開關問題,進線又沒有接地線,我用試電筆測量隔壁鋪面N線只有12V,希望哪位大俠指點問題出在哪里,KTV只有4天要開業了。
最近一天希望
書山有路勤為徑,學海無涯苦作舟!
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 201 個
工控威望: 1237 點
下載積分: 7913 分
在線時間: 405(小時)
注冊時間: 2013-05-17
最后登錄: 2024-12-04
查看最近一天希望的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-06-16 13:00
看不太懂你說的意思!1.帶負荷(100A漏電開關合上,有電器開啟情況下),用萬用表分別測量
進線AB、AC、BC之間的電壓是否380V。如果其中有一個電壓偏低并且差很大,檢查進線總線和上一級開關(一般都是線路老化接觸不良引起的)。2.如果上面正常,測量出線AN、BN、CN之間電壓是否220V。如果有一個電壓偏低并且差很大,漏電開關觸頭接觸不良更換開關。3.根據你的描述零線進線總線與上一級之間接觸不良或零線太小。

主站蜘蛛池模板: 天天影视色香欲综合网天天录日日录| 久久99精品久久久久久久野外| 一级做a爱过程免费视频时看 | 曰本人一级毛片免费完整视频 | 天堂久久久久久中文字幕| 久久66热re国产毛片基地| 中文精品久久久久国产网站| 成年美女xx网站高清视频| 国产一级鲁丝片| 国产精品久久久久一区二区| 黄视频在线观看网站| jizz全欧美| 国产欧美在线观看不卡| 久久久视频在线| 青青热久| 我要综合色| 亚洲国产美女精品久久久久| 91四虎国自产在线播放线| 一级特黄aa大片免费| 久久精品国产99国产精品| 中文黄色| 亚洲午夜精品aaa级久久久久| 网址黄色| 免费观看日本污污ww网站一区| 国产98在线传媒在线视频| 国产玖玖视频| 国产美女免费视频| 视频久久精品| 品爱网在线观看视频免费视频| 黄色美女免费| 韩国一级特黄毛片大| 精品播放| 精品久久久久久亚洲| 九九热精品在线观看| 毛片xxxx| 鲁一鲁中文字幕久久| 妞干网在线免费观看| 男人的天堂色| 久久综合九色综合国产| 久久伊人草| 久久国产免费观看精品|