a345135316
級別: 探索解密
![]() |
圖片:
![]()
圖片:
![]() 各位,前輩你們好! 我想問下,我們公司之前一個設備接觸器CJX2-0910,壞了。后面更換了一個型號一樣的,上電啟動 3~380V 2.2KW的電機,運行幾秒后就開始冒煙燒了,請問下這是什么問題呢? 以下是更換后的接觸器圖片,不明白上面的32~36V是啥意思,麻煩各位前輩能否解釋下原因,謝謝!~ |
---|---|
|
ftiexu
正在想……
級別: 家園常客
![]() |
你這情況有可能是電磁線圈被燒了,圖中的線圈控制電壓是交流32-36V,更換接觸器時要注意控制線圈電壓和負載電流。 |
|
---|---|---|
|
ftiexu
正在想……
級別: 家園常客
![]() |
此接觸器主要接線的端子有主觸頭L1/L2/L3/T1/T2/T3、輔助觸頭NO、A1和A2是電磁線圈的接線端子。具體情況可以度娘了解一下。 |
|
---|---|---|
|
ftiexu
正在想……
級別: 家園常客
![]() |
型號相同,線圈是可以互換的,所以接觸器觸頭燒了,線圈可以拆除,保留備用,萬一采購買錯了,你就可以自己更換線圈了。 |
|
---|---|---|
|