99久久国产综合精品女不卡-99久久好看一级毛片-99久久精品99999久久-99久久精品费精品国产-99久久精品费精品国产一区二

b1226397886
o傲雪狂風o
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 139 個
工控威望: 1679 點
下載積分: 6817 分
在線時間: 146(小時)
注冊時間: 2013-03-14
最后登錄: 2025-07-28
查看b1226397886的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-08-26 11:07
我們公司買了一臺新時達的變頻器,今天去試機的時候,我按照廠家他們提供的參數,由于特殊原因將三相380V輸出改成了三相220V,但是我用萬用表測量的時候卻發現15Hz的時候電壓達到了280多,我就是問一下有沒其他變頻器的廠家有這樣的參數設置的?真的是第一次見,但是他們變頻器內部監控電壓顯示的數值只有幾十伏,為什么測量的和變頻器的內部數值會有那么大的變化呢。
fuing9
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 46 個
工控威望: 145 點
下載積分: 4151 分
在線時間: 53(小時)
注冊時間: 2014-08-02
最后登錄: 2022-05-18
查看fuing9的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-08-27 15:58
我見過的變頻器都可實現輸入3P380V,輸出3P220V。不知道為什么奇怪呢?萬用表去測變頻器輸出電壓,只有真有效值的萬用表測出來的才比較符合實際,一般市售的不管指針或者數字的僅用于參考,意義不大。變頻器上本身就可以顯示輸出電壓,為嘛要用表去測?
用變頻器只要設好電機參數,幾乎沒見過燒電機的。
樓主留言:
其實我是第一次用這參數,怕輸出的是380V電壓直接把電機給燒毀了,所以想測量一下電壓。

主站蜘蛛池模板: 欧美另类色图| 午夜精品久久久久久久爽| 国产麻豆精品原创| 国产a三级三级三级| 一级免费片| 国产精品福利无圣光在线一区| 国产69页| s级毛片| av97色噜噜狠狠| 伊人久久精品一区二区三区 | 国产呦系列 欧美呦 日韩呦| 国产亚洲精品xxx| zsvdy午夜| 99re最新网址| 亚洲精品久久久久久下一站| 亚洲精品入口一区二区乱成人| 澳门一级毛片免费播放| 亚洲高清视频一区| 亚洲精品二区中文字幕| 视频免费网站| 日本成人一区二区三区| 国产欧美日韩视频在线观看| 免费观看国产| 日本69sex护士泡妞| 国产日| 夜色福利久久久久久777777| 谁有免费黄色网址| 无遮挡男女啪啪成人免费| 国产成人亚洲精品无广告| 亚洲黄色a级片| 久久h| 在线播放国产一区| 免费影院入口地址大全| 免费香蕉视频| 欧美在线一区二区三区不卡| 国产 欧美 日韩在线| 亚洲欧美性视频| 国产一区二区不卡| 午夜国产片| 欧美特级限制片高清| 亚洲成在人网站天堂一区二区|