樓主  發表于: 2014-11-04 19:12
開關電源與PLC上均有-24V(V-,COM)和24V(V+),為了省事,故有時會將開關電源與PLC的公共端連接起來,統一用開關電源的V+、V-來表示,那么問題就來了。
以FX1S-30MR為例
我將開關電源的V-與plc公共端的com連接,這時一個按鈕的一端接x0另一端接V-,那么這個按鈕是有效的,經萬用表檢測為24V導通;
我將開關電源的V+與plc公共端的com連接,這時一個按鈕的一端接x0另一端接V+,那么這個按鈕也是有效的,經萬用表檢測為24V導通;
我將開關電源的V+與plc公共端的com連接,這時一個按鈕的一端接x0另一端接V-,那么這個按鈕也是有效的,經萬用表檢測為48V導通;
提問:1.上述的三種情況是不是在接線時均可,會不會影響PLC的使用壽命,是不是只要plc上的指示燈亮即可?
2.FX3U的公共端為S/S,當公共端與V-連接時,按鈕的另一端就要連接V+才能導通;當公共端連接V+時,按鈕的另一端就要連接V-才能導通,是這樣嗎?
3.若電路中不用開關電源而是用plc的24V與COM來代替V+和V-可以嗎,這樣plc的負載會不會太大?
以上都是我看過使用手冊后有疑問的地方,還望前輩們指點
z00436
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 110 個
工控威望: 249 點
下載積分: 637 分
在線時間: 110(小時)
注冊時間: 2009-11-25
最后登錄: 2024-12-20
查看z00436的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-11-04 21:05
樓主,三菱fx1n,2n,com端只能接正,不能接負。我原來的電工主管接正,把光電開關,接近開關全部都燒壞了。相當于兩個24伏相加,就是48伏了。希望可以幫到你。

主站蜘蛛池模板: 美女内部福利视频在线观看| 亚洲日韩视频免费观看| 欧美成人免费观看| 成人午夜精品| 老师的丰满大乳奶水视频| 亚洲五月婷婷| 中国产一级毛片| 伊人二区| 欧美精品1区| 黄色免费播放| 玖玖精品视频在线观看| 亚洲国产成人va在线观看| 日本v片免费一区二区三区| 在线免费观看色片| 免费观看情趣v视频网站| 美国一级大黄大色毛片视频一| 一级黄色片免费| 午夜宅男宅女看在线观看| 自拍偷拍1| 欧美一区二区精品| 国产特级| 1300部小u女视频免费| 国产麻豆剧传媒精品网站| 久久天天躁狠狠躁夜夜爽蜜月| a一级黄| 日本欧美不卡一区二区三区在线| 国产成人高清精品免费观看| 黄色一级片免费播放| 国产日产欧产精品精品软件 | 国产免费久久精品久久久| 黄色免费在线网址| 91免费视频版| 久草在线视频资源站| 亚洲国产欧洲| 亚洲一区二区三区四区热压胶 | 女人被免费网站视频在线| 亚洲国产精品综合久久久| 国产a级网站| 国产永久地址| 草啪啪| 看黄色的网址|