開關電源與PLC上均有-24V(V-,COM)和24V(V+),為了省事,故有時會將開關電源與PLC的公共端連接起來,統一用開關電源的V+、V-來表示,那么問題就來了。
以FX1S-30MR為例
我將開關電源的V-與plc公共端的com連接,這時一個按鈕的一端接x0另一端接V-,那么這個按鈕是有效的,經萬用表檢測為24V導通;
我將開關電源的V+與plc公共端的com連接,這時一個按鈕的一端接x0另一端接V+,那么這個按鈕也是有效的,經萬用表檢測為24V導通;
我將開關電源的V+與plc公共端的com連接,這時一個按鈕的一端接x0另一端接V-,那么這個按鈕也是有效的,經萬用表檢測為48V導通;
提問:1.上述的三種情況是不是在接線時均可,會不會影響PLC的使用壽命,是不是只要plc上的指示燈亮即可?
2.FX3U的公共端為S/S,當公共端與V-連接時,按鈕的另一端就要連接V+才能導通;當公共端連接V+時,按鈕的另一端就要連接V-才能導通,是這樣嗎?
3.若電路中不用開關電源而是用plc的24V與COM來代替V+和V-可以嗎,這樣plc的負載會不會太大?
以上都是我看過使用手冊后有疑問的地方,還望前輩們指點
dw123456
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 129 個
工控威望: 275 點
下載積分: 959 分
在線時間: 241(小時)
注冊時間: 2012-12-22
最后登錄: 2020-05-19
查看dw123456的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-11-05 23:02
第一種,開關電源等于沒接,我不明白三菱手冊上為什么會這樣寫
第二種,電流實際回路 +48v至+24v
第三種,和第二種差不多但電壓太高

主站蜘蛛池模板: 黑人激情视频| 免费在线观看中文字幕| 免费三及片| 久操香蕉| 亚洲色图欧洲色图| 久久免费香蕉视频| 麻豆国产96在线 | 日韩| 国产色图视频| 亚洲国产精品二区久久| 99久久香蕉| 很很射影院| 国产在线精品一区二区中文| 亚洲精品不卡久久久久久| 99在线观看国产| 国内精品久久久久久久999下| 黄 色 成 年 人| 成人免费高清视频网址| 99在线精品视频免费观里| 国产午夜大片| 欧美精品一区二区三区视频| 日本一级淫一片免费| 热久久综合这里只有精品电影 | 国产精品国产三级在线高清观看| 在线播放国产一区二区三区| 依人成人| 91麻豆精品国产高清在线| 免费观看h片| 亚洲视频在线观看网站| 最新更新国内自拍视频| 成人性色生活片免费看爆迷你| 91无毒不卡| 嘿嘿视频在线观看 成人| 好吊妞gao988在线播放| 中文字幕2022永久在线| 精品视频69v精品视频| 亚洲精品tv| 亚洲不卡影院| 草逼免费视频| 日本免费看片在线播放| 久久99综合国产精品亚洲首页| 国产一区二区三区四区小蝌蚪|