99久久国产综合精品女不卡-99久久好看一级毛片-99久久精品99999久久-99久久精品费精品国产-99久久精品费精品国产一区二

一木無名四水
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 16 個
工控威望: 144 點
下載積分: 5206 分
在線時間: 38(小時)
注冊時間: 2013-06-05
最后登錄: 2023-05-11
查看一木無名四水的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-11-04 19:12
開關電源與PLC上均有-24V(V-,COM)和24V(V+),為了省事,故有時會將開關電源與PLC的公共端連接起來,統一用開關電源的V+、V-來表示,那么問題就來了。
以FX1S-30MR為例
我將開關電源的V-與plc公共端的com連接,這時一個按鈕的一端接x0另一端接V-,那么這個按鈕是有效的,經萬用表檢測為24V導通;
我將開關電源的V+與plc公共端的com連接,這時一個按鈕的一端接x0另一端接V+,那么這個按鈕也是有效的,經萬用表檢測為24V導通;
我將開關電源的V+與plc公共端的com連接,這時一個按鈕的一端接x0另一端接V-,那么這個按鈕也是有效的,經萬用表檢測為48V導通;
提問:1.上述的三種情況是不是在接線時均可,會不會影響PLC的使用壽命,是不是只要plc上的指示燈亮即可?
2.FX3U的公共端為S/S,當公共端與V-連接時,按鈕的另一端就要連接V+才能導通;當公共端連接V+時,按鈕的另一端就要連接V-才能導通,是這樣嗎?
3.若電路中不用開關電源而是用plc的24V與COM來代替V+和V-可以嗎,這樣plc的負載會不會太大?
以上都是我看過使用手冊后有疑問的地方,還望前輩們指點
2851132856
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 12 個
工控威望: 102 點
下載積分: 1036 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2014-10-30
最后登錄: 2014-11-28
查看2851132856的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-11-06 09:15
三菱FX1N和FX2N的COM好像只能接0V吧

主站蜘蛛池模板: 国产不卡的一区二区三区四区 | 国产线视频精品免费观看视频| 999国内精品永久免费视频| 在线97| 欧美精品国产日韩综合在线| 丁香五月欧美成人| 亚洲最大激情中文字幕| 天天干影院| 你懂的网站在线| 国产激情一区二区三区成人91| www.久久精品| 精品毛片视频| 亚洲欧美自拍视频| a级影院| 久久久免费视频观看| 伊人成人久久| 欧美国产激情二区三区| 国产美女无遮挡免费视频| 黄色三级三级三级免费看| 9966国产精品视频| 国产精品好好热在线观看| 久久青草91免费观看| 日韩欧美亚洲一区| 一级毛片高清| 久久精品免费一区二区三区| 中国一级片| 亚洲网站一区| 欧美xxxx8888视频| 国产ppp在线视频在线观看| 国产剧情毛片| 最新三级网站| 91亚洲综合| 国产亚洲图片| 日韩欧美在线视频| 亚洲短视频在线观看| 一 级 黄 色生活片| 久久99国产精品久久99果冻传媒| 日本高清视频www夜色资源| 成人娱乐网站| 欧美限制级在线| 国产精品美女网站在线观看|