樓主  發表于: 2014-11-26 02:11
   請問大家有40臺冰箱同時進行長時間運行測試,額定電壓220V,功率200瓦,采用3相4線供電,請問正常情況下每相電線采用多少平方的線就可以滿足要求?如果考慮到停電后突然來電,全部同時啟動,這個時候每相線最小要多少平方才能滿足使用要求?
chenxue163
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 271 個
工控威望: 408 點
下載積分: 8208 分
在線時間: 736(小時)
注冊時間: 2013-10-26
最后登錄: 2025-08-06
查看chenxue163的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-11-26 08:17
用RVV 4*6 的線
chenxue163
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 271 個
工控威望: 408 點
下載積分: 8208 分
在線時間: 736(小時)
注冊時間: 2013-10-26
最后登錄: 2025-08-06
查看chenxue163的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-11-28 11:24
兩相電總功率40臺*200W=8000W,  三相電功率8000W / 1.732=4.6KW  4.6KW*2=9.2A 算10A   啟動電流大10A*1.5=15A
所以用RVV4*4平方,最多用RVV4*6平方

主站蜘蛛池模板: 亚洲一片| 特级做人爱c级特级aav毛片| 欧美视频一区| 麻豆md国产在线观看| 亚洲欧美综合乱码精品成人网 | 国产素人自拍| 窝窝午夜精品一区二区| 国产精品秦先生手机在线| 草草福利视频| 免费观看拍拍视频在线观看| 午夜丝袜美腿福利视频在线看| 真人实干一级毛片aa免费| 黄片毛片免费看| 免费黄色大片网站| 尤物 在线播放| 日本黄大片免播放视播放器| 一本毛片| 国产麻豆剧看黄在线观看| 国产真实伦偷精品| 中国一级毛片在线观看| 日本亚洲精品久久| 亚洲国产精品久久久久网站| 青青艹视频在线| 精品欧美一区二区三区在线| 爱逼综合网| 成人一级黄色大片| 之后3在线观看完整免费酷客| 日韩女同一区二区三区| 中文字幕在线看片成人| 日韩三级一区二区| 香蕉免费| 中文字幕不卡在线高清| 一级二级毛片| 成人免费看黄页网址大全| 欧美成人免费全部色播| 一级黄色片国产| 婷婷精品在线| 性欧美一级毛片| 沈樵在线观看国产专区| 一级毛片日韩a欧美| 免费观看国产网址你懂的|