99久久国产综合精品女不卡-99久久好看一级毛片-99久久精品99999久久-99久久精品费精品国产-99久久精品费精品国产一区二

qq791569514
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 84 個
工控威望: 275 點
下載積分: 1100 分
在線時間: 122(小時)
注冊時間: 2013-09-07
最后登錄: 2022-03-24
查看qq791569514的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-12-24 14:19
現在是110KW的電機,選擇的是250A的塑殼斷路器,選擇多大的互感器,  電度計量表應該選擇多大的?     要是電度表是三相四線有功電度表:DT862-4 3×1.5(6A)的話就是380V*1.732*6*0.8要是這樣算的話才3140W啊 電流不夠過啊...                         還有是不是加了  互感器就能增大電流了   比如說 400/5的互感器      就是400/5=80A   然后80A在乘以6 就是 480A的電流 還是怎么算的    求求各位大師傅幫忙啦        小弟感激不盡啊
liyanjunx
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 164 個
工控威望: 296 點
下載積分: 6669 分
在線時間: 56(小時)
注冊時間: 2012-03-26
最后登錄: 2017-08-30
查看liyanjunx的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-12-25 11:27
斷路器選300A比較合理,250A有點小,電流互感器和電表選的合理。

主站蜘蛛池模板: 久久国产精品男女热播| 伊人久久在线观看| 亚洲一级理论片| 欧美爱爱动态| 国产精品日韩专区| 91精品国产手机在线版| 激情三级hd中文字幕| 日韩第一页在线| 伊人午夜| jizz国产在线观看| 日本96在线精品视频免费观看| 成人免费片| 免费黄毛片| 欧美黄色一级网站| 国产肉丝在线| 国产精品亚洲欧美大片在线看| 黄色综合网站| 97青青青国产在线播放| 国产色视频一区| 久久久久久国产精品免费免| 热er99久久6国产精品免费| 亚洲欧美日韩在线观看你懂的| a视频在线看| 又粗又大又爽 真人一级毛片 | 黄色免费视屏| 丁香婷婷网| 国产精品福利在线播放| 国产亚洲精品久久久久久久网站 | 久久久久欧美国产精品| 色综合99| 五月婷婷综合激情网| 亚洲欧美另类国产综合| 曰批美女免费视频播放| 中国一级淫片bbb| 91精品国产调教在线观看| 一区二区免费视频观看| 三区在线视频| 三区在线视频| 一男一女野外大黄毛片| 一级做a爰片性色毛片男| 一级欧美视频|