樓主  發表于: 2014-12-27 10:23
有個工程的電氣控制系統,發現控制電動機的接觸器和空開用小了,問對方什么原因。對方答:電動機只能按80%的額定功率運行,全額運行的話一會兒就燒掉了,所以用小了。

還問了個一個問題,強電和弱電共地好像不好吧,對方沒有回答我,用異樣的眼光看了我笑了下。

我等草根我無語了,人家可是科班出身。

所以問問大家,大家討論下。

照這說法,假如接觸器壞了或者空開跳了,是因為電動機額定運行了,他沒有錯。反過來,我電動機不能額定運行的話不就是不合格產品嗎?


補充,還有個問題:4kw/380v交流的電加熱管,接成三角形的話電流一般是20.4A左右,鉗型表也測出來差不多。
可人家用的接觸器是施耐德的1810的,我說小了,不行的,他說,完全可以,
原來他照1.5計算的,還說是電熱管不好,功率做大了。
[ 此帖被zq11111在2014-12-29 16:18重新編輯 ]
1553122298
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 106 個
工控威望: 1121 點
下載積分: 1733 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2014-08-05
最后登錄: 2019-12-10
查看1553122298的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-12-29 08:23
          人家這樣做也有好處的,但是接觸器選小肯定是不對的,控制過載的可以選小點,三菱變頻器說明書上都說要選型比電機功率略大點不能一樣,也不能小了,至于有位樓主所說電機整定電流1.15倍,這個好像是電機瞬間啟動的電流,熱繼電器還沒斷開電機已經啟動正常了,它大電流大只是短暫的,不影響的,說的有錯的大家不要取笑,

主站蜘蛛池模板: 黄色一级日本| 国产伦精品一区二区三区视频小说| 久久久国产高清| 国产精品99久久久久久夜夜嗨| 午夜免费福利不卡网址92| 亚洲成人aaa| 国产福利足控交在线观看| 99re6久精品国产首页| 好爽好深好猛好舒服视频上| 婷婷夜色| 亚洲欧美午夜| 91福利国产在线观看网站| 久久国产精品亚洲综合| 中文国产成人精品久久96| 成人福利免费视频| 国产免费a| 特黄毛片| 韩国欧美一级毛片| www.中文字幕在线| 国产精品一级香蕉一区| 九九热精品免费视频| 亚洲欧美色综合大色| a及毛片| 九九精品免视看国产成人| 日本在线网站| 成人男女网18免费软件大全| 国产成人免费影片在线观看| 香蕉大黄香蕉在线观看| 麻豆传煤一区免费入| 999精品视频| 国产99高清一区二区| 国产三级视频在线观看视主播| 九九性视频| 久久精品国产无限资源| 蝌蚪蚪窝视频在线视频手机| 亚洲欧美日韩综合一区久久| 4388x17亚洲最大成人网| 日韩中文字幕在线不卡| 欧美第二区| 国产一级性片| 国产a一级|