如題,最近做一套國外的設備。對方是3相220v60hz的,苦于斷路器,熱繼,接觸器不好采購(想用國產,市場沒有,要高價訂購)。考慮用國產市場上的斷路器等替代,考慮方案是:(假定后面負載是220V60hz15kw 功率因數0.9馬達,推算電流為44A.)。
問題是:1.斷路器用380v50hz100A的能否用;
        2.接觸器用CJX2- 65A的能否用;
        3.熱繼用nr2-93   48-65A;
        4.其余國內用的單相220V50hz電壓,直接用對方的ac220 60hz。所需的DC24v也直接用常用的單相220v50hz電源接到對方的220v60hz的電源上轉換而來?
        
不知道上述方案可否,控制器件的高電壓能代替低電壓用嗎?50HZ用在60hz的上面(僅斷路器,接觸器,熱繼和變頻器)影響有多大?
mmxx111
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 382 個
工控威望: 491 點
下載積分: 1217 分
在線時間: 454(小時)
注冊時間: 2012-10-11
最后登錄: 2025-07-27
查看mmxx111的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-01-27 19:32
朋友你說的 出口設備,斷路器·熱繼電器對頻率60HZ可以使用,進口接觸器都有50/60HZ。

主站蜘蛛池模板: 特黄aaaaaa久久片| 欧美黑人在线观看| 国产成人精品一区二区视频 | 免费观看日本a毛片| 国产精品国偷自产在线| 99久久国产综合色| 久久精品成人国产午夜| 我就色色综合网| 2020阿v天堂网手机版| 日本aaaaa高清免费看| 亚洲黄色三级视频| 免费观看a级完整视频| 国产日韩片| 国产精品免费网站| 深夜影院一级毛片| 丁香婷婷综合五月综合色啪| 久久国产精品超级碰碰热| 图片一区| 亚洲色图视频在线| 99热在线获取最新地址| 久久国产这里只有精品| 中文字幕 亚洲精品| 在线 丝袜 欧美 日韩 制服| 免费黄在线| 国产99久9在线视频| 国产足控福利视频入口| 狠狠操在线视频| 做a小视频| 91精品国产综合久久欧美| 黑人狂躁日本妞中文字幕| 欧美日韩国产精品| 五月婷婷六月丁香综合| 亚洲人成亚洲人成在线观看| 在线看欧美日韩中文字幕| 一级毛片一级毛片一级毛片aa| 久操色| 日韩一区二区三区在线播放| 永久在线免费观看| 亚洲毛片在线观看| 亚洲综合精品一二三区在线| 在线日韩国产|