99久久国产综合精品女不卡-99久久好看一级毛片-99久久精品99999久久-99久久精品费精品国产-99久久精品费精品国产一区二

posalux
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 137 點
下載積分: 2917 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2012-02-05
最后登錄: 2025-06-12
查看posalux的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-03-22 22:08
今天在查空調  發現送風機變頻器跳脫,送風機馬達為10馬力由變頻器控制該馬達皮帶輪被改過(變大),INV Reset 後 啟動勾錶量測三項電流平衡不過有時候會跳到90A(搞不懂),卸載運轉(皮帶拿掉)量測電流9A,有時還是會跳至16A(三相平衡)目測馬達本體無異常運轉無異音及不順情形(該馬達才更換不久月約使用3個月), 跟同事集思廣益想想是不是皮帶輪被改過所以不能運轉60Hz,將頻率改為50Hz,啟動勾錶量測三相電流還是平衡但有時還是會跳至40A,運轉5H沒在跳脫,就將就將就一下(懶的換東西),但是無法確認原因是馬達問題還是變頻器問題,所以跑來請教大家指導小弟望技術能夠精進謝謝
如果是馬達壞,是有什麼原因?
如果是壞變頻器,(設定及參數看起來無異常)又是什麼原因呢?
ajiang_th
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 222 個
工控威望: 351 點
下載積分: 13868 分
在線時間: 368(小時)
注冊時間: 2010-08-13
最后登錄: 2025-08-01
查看ajiang_th的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-03-22 22:24
應該是變頻器的原因,這種現象一般出現在變頻器的IGBP觸發受到干擾所致。所以要趕緊檢測變頻器的觸發信號,不然這臺變頻器的壽命也不會太久了。

主站蜘蛛池模板: 在线国产二区| 久久国产视屏| 免费观看三级毛片| 国产特级毛片| 特一级黄| 91爱国产| 国产成人精品日本亚洲专| 久久国产大片| 日韩一区精品| 亚洲国产成人久久综合一| 51精品| 一级做一级爱a做片性视频视频| 风间由美中文字幕亚洲一区| 任我鲁精品视频精品| 欧美三级在线看中文字幕| 国产亚洲精品资源一区| 国产精品视频九九九| 黄色免费观看视频| 操操综合| 99爱在线视频这里只有精品| 国产欧美精品一区二区三区| 久久亚洲精品视频| 日韩欧美成人乱码一在线| 亚洲男人的天堂久久香蕉| 中文字幕午夜乱理片| α毛片| 一区二区三区免费高清视频| 久久精品丝袜| 日本888 xxxx| 日本级毛片免费观看| 中文字幕电影在线观看| 可以直接看的av网址站| 在线视频精品视频| 成人午夜网址| 成人做爰网站| 成人午夜又粗又硬有大| 成年人黄色大片大全| 色婷婷视频在线观看| 求欧美精品网址| 全免费a级毛片| 成年人性网站|